baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Конструктивные варианты шин PE и N

  1. #1
    YuriA
    Гость

    Конструктивные варианты шин PE и N

    Проконсультируйте пожалуйста с практической точки зрения, для разделения PEN проводника в частном доме в ЩУР (щиток учетно-распределительный), какие лучше по конструкции использовать шины PE и N (ввод от столба кабель СИП2 16 кв.мм) . Ниже, картинка шины (рис. №1), если подключать к этой шине СИП, то надо ли опрессовывать гильзой и есть ли такие шины с отверстием под сечение 16 кв.мм и больше? Или лучше использовать другой конструкции (рис. №2).
    Shina_PEwww.jpg рис.№1
    ground_at.jpg рис.№2

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Используйте шину на фото 1. Перед подключением проводника требуется установить наконечник на жилу.
    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
    2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    - жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    YuriA, зачем поменяли местами шину? В этом варианте надо подключать к шине

  4. #4
    YuriA
    Гость
    Станислав, я может когда пытался отредактировать свое сообщение изменил номера рисунков, извеняюсь....понял
    Изображения

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от YuriA Посмотреть сообщение
    я так понимаю эту?
    Да, для СИП надо использовать эти шины с болтовым присоединением.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения