Я вот хочу спросить про електроды заземления,обязательно нужно использовать круглые елкетроды, я хочу забить три уголка в ряд, 70-ки по 2м длинной, хватит ли этого, почва не песок?
Я вот хочу спросить про електроды заземления,обязательно нужно использовать круглые елкетроды, я хочу забить три уголка в ряд, 70-ки по 2м длинной, хватит ли этого, почва не песок?
Хоть гвозди забивайте. Главное, чтобы было соблюдено значение сопротивления.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
2003 года
3.2.3.2. Специально прокладываемые заземляющие электроды
Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один или
несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, радиально
расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный на дне
котлована, заземляющие сетки.
Сильно заглубленные заземлители оказываются эффективными, если
удельное сопротивление грунта уменьшается с глубиной и на большой
глубине оказывается существенно меньше, чем на уровне обычного
расположения.
Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать
на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не
менее 1 м от стен. Заземляющие электроды должны располагаться на
глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как
можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться
свести к минимуму их взаимное экранирование.
Глубина закладки и тип заземляющих электродов выбираются из
условия обеспечения минимальной коррозии, а также возможно меньшей
сезонной вариации сопротивления заземления в результате высыхания и
промерзания грунта.
Виктор1971, Вы можете сначала сделать расчёты, а потом на их основе выбирать конструкцию контура заземления. Посмотрите нижеследующие материалы, там описано доходчиво.
Расчёт контура заземления. Начало
Расчёт контура заземления. Продолжение