    Где прописана конструкция контура заземления?

    Где в каком документе прописано, что контур заземления должен иметь треугольную форму?

  2. #2
    Эксперт Аватар для PITBY
    Регистрация
    27.12.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    374
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Где в каком документе прописано, что контур заземления должен иметь треугольную форму?
    А где Вы это прочитали?
    Контур заземления может быть любой формы, вплоть, до одного заземлителя. Все зависит от грунта и глубины заземлителя.

  3. #3
    tehno
    Гость
    Им даже может быть ж/б фундамент при кабельном вводе.

  4. #4
    Виктор1971
    Гость
    Я вот хочу спросить про електроды заземления,обязательно нужно использовать круглые елкетроды, я хочу забить три уголка в ряд, 70-ки по 2м длинной, хватит ли этого, почва не песок?

  5. #5
    Эксперт Аватар для PITBY
    Регистрация
    27.12.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    374
    Цитата Сообщение от Виктор1971 Посмотреть сообщение
    я хочу забить три уголка в ряд, 70-ки по 2м длинной, хватит ли этого, почва не песок?
    Хоть гвозди забивайте. Главное, чтобы было соблюдено значение сопротивления.

    ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ,
    СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
    2003 года
    3.2.3.2. Специально прокладываемые заземляющие электроды
    Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один или
    несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, радиально
    расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный на дне
    котлована, заземляющие сетки.
    Сильно заглубленные заземлители оказываются эффективными, если
    удельное сопротивление грунта уменьшается с глубиной и на большой
    глубине оказывается существенно меньше, чем на уровне обычного
    расположения.
    Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать
    на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не
    менее 1 м от стен. Заземляющие электроды должны располагаться на
    глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как
    можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться
    свести к минимуму их взаимное экранирование.
    Глубина закладки и тип заземляющих электродов выбираются из
    условия обеспечения минимальной коррозии, а также возможно меньшей
    сезонной вариации сопротивления заземления в результате высыхания и
    промерзания грунта.

  6. #6
    Виктор1971
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Главное, чтобы было соблюдено значение сопротивления.
    Спасибо, если я правильно понял, то нужно забить минимум 3 електрода и затем мерить, чтобы был еще запас какой то по сопротевлению?

  7. #7
    Эксперт Аватар для PITBY
    Регистрация
    27.12.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    374
    Цитата Сообщение от Виктор1971 Посмотреть сообщение
    забить минимум 3 електрода и затем мерить
    Можно забить и один, и получить нужный результат. Так-же, если есть возможность , соединиться с естественным заземлителем.

  8. #8
    Виктор1971
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    соединиться с естественным заземлителем.
    Это понятно, но ничего такого нет в доме, кругом один пластмас.

  9. #9
    Эксперт Аватар для PITBY
    Регистрация
    27.12.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    374
    Цитата Сообщение от Виктор1971 Посмотреть сообщение
    кругом один пластмас.
    Тогда бейте штыри. Чем глубже и больше -тем лучше. Это Ваша БЕЗОПАСНОСТЬ!
    Добъётесь близко к нулю- отлично. Но через пол-года померяйте опять-можете сильно огорчиться. А если показания незначительно изменяться-Вы в безопасности.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Виктор1971, Вы можете сначала сделать расчёты, а потом на их основе выбирать конструкцию контура заземления. Посмотрите нижеследующие материалы, там описано доходчиво.
    Расчёт контура заземления. Начало
    Расчёт контура заземления. Продолжение

прочая информация