Могу ли один пяти жильный кабель(три фазы напрямую от выключателей, а две при помощи болтового крепления от шин N и PE) вести в этажный щиток? Или же можно каким то другим способом?
Могу ли один пяти жильный кабель(три фазы напрямую от выключателей, а две при помощи болтового крепления от шин N и PE) вести в этажный щиток? Или же можно каким то другим способом?
И на этажном щите уже их не объединять!
"Ноль" должен быть изолирован от "земли".
нужен ли разрыв аппаратами (например QF1....QF6) защиты рабочего нулевого проводника.Можно или необходимо?
Рабочий нулевой проводник можете разрывать, а вот РЕ и PEN-проводники разрывать запрещено. ПУЭ, п.7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.