Тема: ГРЩ с прибором учета с двумя вводами

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Leksa
    Гость
    Помоги те с вопросом нужен ли разрыв аппаратами (например QF1....QF6) защиты рабочего нулевого проводника.Можно или необходимо?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Leksa Посмотреть сообщение
    нужен ли разрыв аппаратами (например QF1....QF6) защиты рабочего нулевого проводника.Можно или необходимо?
    Рабочий нулевой проводник можете разрывать, а вот РЕ и PEN-проводники разрывать запрещено. ПУЭ, п.7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.