  1. #21
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Карл Посмотреть сообщение
    Не вижу смысла далее разговаривать с вами на эту тему. Если вы не заметили, она себя исчерпала. Я имею в виду тему, если вдруг вы опять не поняли
    Вольному - воля!

  2. #22
    Сергей73
    Гость
    Если я правильно понял схему то в ЭЩ ставится перед счетчиком 1п. вводной АВ (1ф счетчик), дальше на счетчик ,со счетчика на кв. групповой АВ.Ответвление от распределительного PEN пошло на шину PEN,а потом на счетчик?

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Сергей73 Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял схему то в ЭЩ ставится перед счетчиком 1п. вводной АВ (1ф счетчик),
    Правильно. У Вас сейчас установлен рубильник.
    Цитата Сообщение от Сергей73 Посмотреть сообщение
    дальше на счетчик ,со счетчика на кв. групповой АВ
    Правильно.
    Цитата Сообщение от Сергей73 Посмотреть сообщение
    Ответвление от распределительного PEN пошло на шину PEN,а потом на счетчик?
    Правильно.

  4. #24
    Сергей73
    Гость
    Спасибо Станислав.

  5. #25
    Карл
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вам тупо заменят счётчик электроэнергии без каких либо изменений, хотя щит требует, как минимум, срочных профилактических работ
    Вот! Вот она истина!
    Карл! Публикую для Вас требования ПУЭ 6 издания.
    За это вам, Станислав, отдельное спасибо.

  6. #26
    Wolframm
    Гость
    Вот эти требования:
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии.
    и
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    7.1.52. После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Он должен устанавливаться возможно ближе к счетчику, не далее чем на расстоянии 10 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты после счетчика не требуется.
    7.1.53. Перед счетчиком, который установлен на квартирном щитке, расположенном в передней квартиры в нишах, должен быть установлен рубильник или двухполюсный выключатель для безопасной замены счетчика.
    не кажутся противоречивыми?
    Все таки АВ перед счетчиком или ВН?

  7. #27
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Wolframm Посмотреть сообщение
    не кажутся противоречивыми?
    Никаких противоречий не вижу.

    Цитата Сообщение от Wolframm Посмотреть сообщение
    Все таки АВ перед счетчиком или ВН?
    Читаем п. 3.1.16. и пункты:
    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях,
    7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

  8. #28
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Всё правильно, перед счётчиком должен быть установлен аппарат защиты и управления.
    Вот посмотрите схему:
    А возможно данную схему реализовать в таком виде?
    podkluchenie_schetchika_1.jpg

  9. #29
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    А возможно данную схему реализовать в таком виде?
    А как собираетесь подключаться к PEN? Где будет выполнено данное подключение? В щите? Почему не хотите запитать счётчик электроэнергии от шины? Ваше техническое решение имеет право на существование, но необходимо знать все детали данного соединения, тогда можно судить о возможности и необходимость выбора данной схемы.

  10. #30
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А как собираетесь подключаться к PEN? Где будет выполнено данное подключение? В щите? Почему не хотите запитать счётчик электроэнергии от шины? Ваше техническое решение имеет право на существование, но необходимо знать все детали данного соединения, тогда можно судить о возможности и необходимость выбора данной схемы.
    Я уже как-то поднимал эту тему тут...
    У меня счётчик на столбе и PEN-проводник разрывается счётчиком.
    005.jpg
    Я знаю, что это недопустимо, что нарушены правила и т.п., но счётчик со столба я убрать не могу.
    Решение проблемы вижу только двумя способами:
    1. замена подводки к дому на 5-ти жильный СИП, с разделением PEN в щитке;
    2. подключение счётчика в соответствии с предложенной мной схемой, с разделением PEN в доме перед вводным автоматом.

    Первый способ очень затратный: нужен новый СИП, электрик, да и 5-ти жильный СИП не пройдёт через вводную трубу в которой сейчас проложен 4-х жильный СИП - придётся менять. Короче дорого!

    Для реализации второго способа предполагаю установить в щитке медную шину, которая соединит разорванный сейчас PEN и от неё подключить счетчик. PEN же разделить потом в доме. Возможно так?

прочая информация