Кабель в ЩО должен приходить пятижильный, так как после разделения РЕN проводника запрещено объединять РЕ и N-проводники.
ПУЭ 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Это означает, что в ЩО Вы обязаны проложить кабель 5х6, к шине РЕ присоединяете броню и РЕ-проводник вводного кабеля.
Зачем Вы устанавливаете в щите освещения на вводе УЗО? Хотите чтобы Ваше освещение отключалось как на новогодней ёлке? Установите вводной автоматический выключатель, а далее групповые автоматические выключатели.