baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ГРЩ с прибором учета с двумя вводами

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Vovcike
    Гость
    Цитата Сообщение от Leksa Посмотреть сообщение
    Могу ли один пяти жильный кабель(три фазы напрямую от выключателей, а две при помощи болтового крепления от шин N и PE) вести в этажный щиток? Или же можно каким то другим способом?
    И на этажном щите уже их не объединять!
    "Ноль" должен быть изолирован от "земли".

  2. #2
    Leksa
    Гость
    Помоги те с вопросом нужен ли разрыв аппаратами (например QF1....QF6) защиты рабочего нулевого проводника.Можно или необходимо?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Leksa Посмотреть сообщение
    нужен ли разрыв аппаратами (например QF1....QF6) защиты рабочего нулевого проводника.Можно или необходимо?
    Рабочий нулевой проводник можете разрывать, а вот РЕ и PEN-проводники разрывать запрещено. ПУЭ, п.7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения