Главная заземляющая шина одна, располагается она у Вас во ВРУ. Заводите во ВРУ кабель АВБбШв 4Х150мм2, производите деление PEN-проводника на РЕ и N-проводник. Если в качестве ГЗШ у Вас используется шина РЕ, то подключаете к ней PEN-проводник и соединяете шины РЕ и N по краям перемычками. Затем подключаете кабель, который питает распределительный щит, его РЕ проводник должен быть присоединён к шине РЕ.
Два вывода контура заземления необходимо присоединить к РЕ-шине, в Вашем случае она является главной заземляющей шиной.
К шине РЕ в ВРУ присоединяете перемычку, второй конец которой крепите к металлическому корпусу ВРУ. Тоже самое делаете в распределительном щите, только перемычку подключаете к шине РЕ в распределительном щите.