Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
Переход воздушной линии электропередач в кабельную линию регламентируется правилами устройства электроустановок. Необходимо отметить, что прокладка кабеля в земле является более надёжной и безопасной по отношению к воздушной линии электропередач. Выбор способов электроснабжения осуществляет проектировщик на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, опыта эксплуатации.
Сетевая компания кидает предъяву моему подземному кабельному вводу в дом.
Согласно ваших рекомендаций ни где в ПУЭ не нашел каких-либо подтверждающих записей, что ответвление от ВЛ или питающая линия до ВУ (ВРУ) может быть выполнена подземным кабелем. Нужна небольшая зацепка на конкретный пункт Правил (или Норм). Надежда, Макс, на Вас.
В ПУЭ я нашел только следующее (в разделе 2.3 что-то ничего не нашел):
2.1.6. Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов вводного устройства
2.4.3. Магистраль ВЛ - участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры.
К магистрали ВЛ могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу.
Линейное ответвление от ВЛ - участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ, имеющий более двух пролетов.
Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).
2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.
Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м (см. также 2.4.37 и 2.4.56).
Расстояние между проводами у изоляторов ввода, а также от проводов до выступающих частей здания (свесы крыши и т. п.) должно быть не менее 0,2 м.
Вводы допускается выполнять через крыши в стальных трубах. При этом расстояние по вертикали от проводов ответвления к вводу и от проводов ввода до крыши должно быть не менее 2,5 м.