Какими правилами и нормами разрешается и регламентируется подземный электрический кабельный ввод в дом от ВЛ?
Какими правилами и нормами разрешается и регламентируется подземный электрический кабельный ввод в дом от ВЛ?
Переход воздушной линии электропередач в кабельную линию регламентируется правилами устройства электроустановок. Необходимо отметить, что прокладка кабеля в земле является более надёжной и безопасной по отношению к воздушной линии электропередач. Выбор способов электроснабжения осуществляет проектировщик на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, опыта эксплуатации.
Сетевая компания кидает предъяву моему подземному кабельному вводу в дом.
Согласно ваших рекомендаций ни где в ПУЭ не нашел каких-либо подтверждающих записей, что ответвление от ВЛ или питающая линия до ВУ (ВРУ) может быть выполнена подземным кабелем. Нужна небольшая зацепка на конкретный пункт Правил (или Норм). Надежда, Макс, на Вас.
В ПУЭ я нашел только следующее (в разделе 2.3 что-то ничего не нашел):
2.1.6. Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов вводного устройства
2.4.3. Магистраль ВЛ - участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры.
К магистрали ВЛ могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу.
Линейное ответвление от ВЛ - участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ, имеющий более двух пролетов.
Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).
2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.
Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м (см. также 2.4.37 и 2.4.56).
Расстояние между проводами у изоляторов ввода, а также от проводов до выступающих частей здания (свесы крыши и т. п.) должно быть не менее 0,2 м.
Вводы допускается выполнять через крыши в стальных трубах. При этом расстояние по вертикали от проводов ответвления к вводу и от проводов ввода до крыши должно быть не менее 2,5 м.
Этот способ называется кабельной вставкой в воздушную линию электропередач. Данная прокладка кабеля регламентируется ПУЭ, главой 2.3. Открываем ПУЭ, главу 2.4 и смотрим пункт 2.4.1. Кабельные вставки в линию и кабельные ответвления от линии должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 2.3.
Смотрим ПУЭ главу 2.3, п. 2.4.43. На деревянных опорах ВЛ при переходе в кабельную линию заземляющий проводник должен быть присоединен к PEN-проводнику ВЛ и к металлической оболочке кабеля.
п. 2.3.75. При переходе кабельной линии в воздушную (ВЛ) и при отсутствии у опоры ВЛ заземляющего устройства кабельные муфты (мачтовые) допускается заземлять присоединением металлической оболочки кабеля, если кабельная муфта на другом конце кабеля присоединена к заземляющему устройству или сопротивление заземления кабельной оболочки соответствует требованиям гл. 1.7.
Спасибо! Есть чем аргументировать.
Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 21.03.2013 в 15:39.
Когда говорил про ТУ я подразумевал законные действия ЭСО без ущемления прав потребителя, ссылаясь на 861 постановление о недискриминированном доступе.
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861
Приложение:
8. Заявитель обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по
выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах
границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя,
указанные в технических условиях;
ЭСО может ссылаться хоть на возможность повреждения КЛ движением тектонических плит Земли.. То что они Вам говорят юридически необоснованно и неправильно. Пусть предъявляют претензии по факту обнаружения безучетного потребления.