Знаток
Кодировка кабелей в соответствии со стандартом VDE.
Тип кабеля:
RE - кабель инструментальный
Материал изоляции и/или оболочки:
Y - Поливинилхлорид ПВХ (PVC)
Yu - Поливинилхлорид из огнестойкого ПВХ (PVC)
Yv - Усиленный (жёсткий) ПВХ (PVC)
2Y - Полиэтилен (РЕ)
X - Сшитый поливинилхлорид (XPVC)
2X - Сшитый полиэтилен (XPЕ)
Н - Оболочка изготовлена из несодержащего галогенов, не поддерживающего горение компаунда (LSZH)
2G - Силиконовая резина (Sir)
Характеристики экрана:
(ST) - Экран из ламинированной алюминиевой гибкой ленты
PIMF - Пара в металлическом экране из фольги
TIMF - Тройка в металлическом экране из фольги Q - Оплетка из стальных проволок
Броня:
SWA - Оцинкованная стальная проволока
Q - Оплетка из оцинкованной стальной проволоки
Другие характеристики:
Cl - Сохранение электрической неразрывности при пожаре
-fl - Трудновоспламеняющийся; превосходит требования стандарта IEC 60332-3-24 (кат.С)