					А что значит буква (RE RT) в кабеле?
				
					
						
							А что значит буква (RE RT) в кабеле с маркой RE-YYBY-fl, 27×1,0mm², RE-2Y(St)CYSWAY-fl PIMF, 3x(2×1,0mm²), RT-Y(St)YSWAY-fl, 8x2x0,75mm²?
						 
 
 
 
 
 
 
- 
	
	
		
			
			
				Знаток
			
			
				  
 
					    
				 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							Кодировка кабелей в соответствии со стандартом VDE.
 
 Тип кабеля:
 
 RE - кабель инструментальный
 
 Материал изоляции и/или оболочки:
 
 Y - Поливинилхлорид ПВХ (PVC)
 
 Yu - Поливинилхлорид из огнестойкого ПВХ (PVC)
 
 Yv - Усиленный (жёсткий) ПВХ (PVC)
 
 2Y - Полиэтилен (РЕ)
 
 X - Сшитый поливинилхлорид (XPVC)
 
 2X - Сшитый полиэтилен (XPЕ)
 
 Н - Оболочка изготовлена из несодержащего галогенов, не поддерживающего горение компаунда (LSZH)
 
 2G - Силиконовая резина (Sir)
 
 Характеристики экрана:
 
 (ST) - Экран из ламинированной алюминиевой гибкой ленты
 
 PIMF - Пара в металлическом экране из фольги
 
 TIMF - Тройка в металлическом экране из фольги Q - Оплетка из стальных проволок
 
 Броня:
 
 SWA - Оцинкованная стальная проволока
 
 Q - Оплетка из оцинкованной стальной проволоки
 
 Другие характеристики:
 
 Cl - Сохранение электрической неразрывности при пожаре
 
 -fl - Трудновоспламеняющийся; превосходит требования стандарта IEC 60332-3-24 (кат.С)
 
 
 
 
 
 
 
 
прочая информация
	