Цитата Сообщение от Vovcike Посмотреть сообщение
То есть, если автоматы лифтов питаются от общей распределительной шины ГРЩ, норма?
Всё правильно. А у Вас сделано не так?
Цитата Сообщение от Vovcike Посмотреть сообщение
Выходит нужно на лифтовое питание ставить стабилизаторы?
Выходит, что необходимо контролировать электриков и не изменять самовольно схемы.
Цитата Сообщение от Vovcike Посмотреть сообщение
Выходит нужно на лифтовое питание ставить стабилизаторы?
С такими выводами можно дойти до абсурда.
Цитата Сообщение от Vovcike Посмотреть сообщение
Вопрос заключался, возможно-ли питание лифтового оборудования и общего потребления здания, с одних шин
Так Вам был дан ответ в виде выписки из СП. Или этого мало?
Цитата Сообщение от Vovcike Посмотреть сообщение
А Вы мне правила по несимметрии
Вы описали возможный перекос, Вам дали выписку.
Цитата Сообщение от Vovcike Посмотреть сообщение
Вообще в жизни, при "разномастном" электромонтаже, трудно достичь полного соответствия норм.
А ответственный за электрохозяйство есть? Он ведь должен отвечать за качество проводимых электромонтажных работ. Или у Вас полнейшая анархия?