Тема: Будет ли УЗО выполнять свою функцию?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
    Вот только при такой схеме при соединении нуля после узо с шиной РЕ узо не сработает.
    Отходящие групповые кабельные линии подключают к фазной шине, шине РЕ и дополнительной шине N. Данную шину можно не устанавливать, если от вводного щита будут запитываться другие распределительные щиты, в таком случае питание будет осуществляться от фазной шины, шины РЕ, а N берётся от отходящих зажимов УЗО. Сопротивление РЕ и N-проводников ни при каких обстоятельствах не будет одинаковым, так как сечение и длина этих проводников в любом случае будут разными.
    Цитата Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
    А если коснуться в таком случае например батареи отопления и корпуса, тогда сработает, но и долбануть успеет))) Верно ведь?
    Вы забываете об обязательности установки дополнительной системы уравнивания потенциалов. ПУЭ, п. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
    Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
    Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

  2. #2
    Argentum
    Гость
    Так Все верно. Но в частных домах нет систем уравнивания потенциалов и провода например для розеток что нулевой что заземление (Кабель ВВГ 3х2,5, который все используют для домашней проводки) имеют ту же длину (от шкафа до розетки) и тоже сечение и думаю не возникнет такой разницы в сопротивлении между ними чтобы возникнул ток утечки в 30 мА.
    Для этого сечение РЕ провода тогда нужно брать больше и ложить отдельно. В принципе чето спорим об одном и томже)))) Хороший у ВАС сайт)))))

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
    Так Все верно. Но в частных домах нет систем уравнивания потенциалов и провода например для розеток что нулевой что заземление (Кабель ВВГ 3х2,5, который все используют для домашней проводки) имеют ту же длину (от шкафа до розетки) и тоже сечение и думаю не возникнет такой разницы в сопротивлении между ними чтобы возникнул ток утечки в 30 мА.
    Как это нет? В обязательном порядке на вводе в дом необходимо делать ОСУП. Читаем ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

  4. #4
    Argentum
    Гость
    Абсолютно согласен. А как быть с отоплением из труб из полипропилена, и с батареями из алюминия на которых даже нет места к которому можно прикрепить шину системы уравнивания потенциалов заземления. А вода является проводником, то есть будет присутствовать разность потенциалов между заземленными элементами и батареями отопления. и потом я почти не разу не встречал частного дома где присутствуют все меры защиты которые написаны вами выше за 7 лет работы
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 29.03.2013 в 01:32.