Отходящие групповые кабельные линии подключают к фазной шине, шине РЕ и дополнительной шине N. Данную шину можно не устанавливать, если от вводного щита будут запитываться другие распределительные щиты, в таком случае питание будет осуществляться от фазной шины, шины РЕ, а N берётся от отходящих зажимов УЗО. Сопротивление РЕ и N-проводников ни при каких обстоятельствах не будет одинаковым, так как сечение и длина этих проводников в любом случае будут разными.
Вы забываете об обязательности установки дополнительной системы уравнивания потенциалов. ПУЭ, п. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.





Ответить с цитированием