Тема: Будет ли УЗО выполнять свою функцию?

  1. #31
    Argentum
    Гость
    Так Все верно. Но в частных домах нет систем уравнивания потенциалов и провода например для розеток что нулевой что заземление (Кабель ВВГ 3х2,5, который все используют для домашней проводки) имеют ту же длину (от шкафа до розетки) и тоже сечение и думаю не возникнет такой разницы в сопротивлении между ними чтобы возникнул ток утечки в 30 мА.
    Для этого сечение РЕ провода тогда нужно брать больше и ложить отдельно. В принципе чето спорим об одном и томже)))) Хороший у ВАС сайт)))))

  2. #32
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
    Так Все верно. Но в частных домах нет систем уравнивания потенциалов и провода например для розеток что нулевой что заземление (Кабель ВВГ 3х2,5, который все используют для домашней проводки) имеют ту же длину (от шкафа до розетки) и тоже сечение и думаю не возникнет такой разницы в сопротивлении между ними чтобы возникнул ток утечки в 30 мА.
    Как это нет? В обязательном порядке на вводе в дом необходимо делать ОСУП. Читаем ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

  3. #33
    Argentum
    Гость
    Абсолютно согласен. А как быть с отоплением из труб из полипропилена, и с батареями из алюминия на которых даже нет места к которому можно прикрепить шину системы уравнивания потенциалов заземления. А вода является проводником, то есть будет присутствовать разность потенциалов между заземленными элементами и батареями отопления. и потом я почти не разу не встречал частного дома где присутствуют все меры защиты которые написаны вами выше за 7 лет работы
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 29.03.2013 в 01:32.

  4. #34
    Argentum
    Гость
    Ах да, интересный случай произошел у нас в Уфе. В одном садовом товариществе, у одного высокопоставленного человека в его новой деревянной даче делала электромонтаж одна фирма по всем правилам, как вы пишите. вот только за место шины 5 на 40 они от контура заземления на участке в щиток пустили провод ПВ3 сечением 10 квадратных миллиметров. Все было хорошо вроде года два после монтажа, Пока пьяный тракторист, который пахал землю не вырвал контур рабочего нуля КТПН из земли. Его контур заземления превратился из защитного заземления в рабочий ноль. Провод ПВ3 не выдержал, нагрелся и поджог Дачу. Весь дом сгорел. Так вот как правильно делать заземление чтоб ничего не произошло еще наверно не известно. Последний вопрос: почему запрещено использовать систему заземления ТТ в частных домах, если сделать систему уравнивание потенциалов ????

  5. #35
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
    А как быть с отоплением из труб из полипропилена, и с батареями из алюминия на которых даже нет места к которому можно прикрепить шину системы уравнивания потенциалов заземления.
    Устанавливают специальные вставки или присоединяют через специальные хомуты к фитингам.
    Цитата Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
    и потом я почти не разу не встречал частного дома где присутствуют все меры защиты которые написаны вами выше за 7 лет работы
    А Вы считаете что 7 лет достаточный срок, чтобы стать профессионалом и научиться видеть всё то, что скрыто о Ваших глаз?


    Цитата Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
    Его контур заземления превратился из защитного заземления в рабочий ноль. Провод ПВ3 не выдержал, нагрелся и поджог Дачу. Весь дом сгорел.
    Распространённая байка от пьяных трактористов и электриков-недоучек. На трассе ВЛ устанавливают в обязательном порядке повторные заземления PEN-проводника, используют естественные заземлители опор, на ответвлениях устанавливают в обязательном порядке повторное заземление, а так же на вводе в здание. Теперь подсчитайте количество повторных заземлителей и не рассказывайте сказки для непосвящённого обывателя.
    Цитата Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
    Последний вопрос: почему запрещено использовать систему заземления ТТ в частных домах, если сделать систему уравнивание потенциалов ?
    Данная система не способна обеспечить необходимый уровень безопасности.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 29.03.2013 в 01:31.

  6. #36
    serg
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Хочу поменять у себя в квартире проводку. Дом с системой ТN-C (двух проводная). В квартире будут установлены УЗО. Вот собственно сама схема которую я планирую сделать

    Вопросы такие:
    1. Правильная (безопасная) ли схема?
    2. Будут ли УЗО выполнять свою функцию?
    Нет неправильно! Нулевой проводник выходящий из счётчика должен быть соединён с PENпроводником ,кроме того УЗО как видно на схеме на 300мампер отсечки то-есть противопожарное а не защитное.Смертельно опасный ток 100мампер.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 22.10.2013 в 23:38.

  7. #37
    serg
    Гость
    Цитата Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
    Вложение 296
    Уж не лучше ли для дома использовать такую схему? Зато при малейшей утечки тока на заземленный корпус узо будет срабатывать?
    В данном случае здесь нарисована схема по системе ТТ,а как я понял речь идет о квартире? Эта система запрещена!