    А кто заказчик, который прокладывал кабель от ТП до ВРУ жилого дома? Граница балансовой ответственности в многоквартирном жилом доме должна проходить по границе раздела элементов внутридомовых инженерных систем, а не в ТП.

  2. #2
    Алексей
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А кто заказчик, который прокладывал кабель от ТП до ВРУ жилого дома? Граница балансовой ответственности в многоквартирном жилом доме должна проходить по границе раздела элементов внутридомовых инженерных систем, а не в ТП.
    Заказчик - государственное учереждение (построили по гос.программе, за гос. деньги), вдальнейшем все это (сети водопровода, канализации, эл.сети, сам дом и т.д. передается в министерство имущества, а они уже распределяют кому и что отдать на баланс), но для этого нужно ввести объект в эксплуатацию (в конкретном случае вкл. электричество), а сетевики вот начинают, счетчик им не там стоит и т.д. .....

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Алексей Посмотреть сообщение
    Заказчик - государственное учереждение (построили по гос.программе, за гос. деньги),
    Соответственно данные инженерные сети не являются собственностью собственников многоквартирного дома, и нести балансовую и эксплуатационную ответственность жители многоквартирного дома не имеют права.
    Цитата Сообщение от Алексей Посмотреть сообщение
    а сетевики вот начинают, счетчик им не там стоит и т.д. .....
    Сетевики не имеют право требовать установки прибора учёта электроэнергии в ТП, только во ВРУ многоквартирного.

  4. #4
    Алексей
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Сетевики не имеют право требовать установки прибора учёта электроэнергии в ТП, только во ВРУ многоквартирного.
    Может подскажете где это прописано или на что сослаться по поводу размещения прибора учета?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Алексей, изначально надо разобраться с ответственностью сторон, кому и что принадлежит. Для этого открываем ПРАВИЛА НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ОКАЗАНИЯ ЭТИХ УСЛУГ
    (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.03.2007 "N 168",
    от 26.07.2007 "N 484", от 15.06.2009 "N 492", от 02.10.2009 "N 785",
    от 03.03.2010 "N 117", от 09.06.2010 "N 416", от 04.05.2012 "N 442")
    2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
    "граница балансовой принадлежности" - линия раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными законами основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) за состояние и обслуживание электроустановок;
    "точка поставки" - место исполнения обязательств по договору об оказании услуг по передаче электрической энергии, используемое для определения объема взаимных обязательств сторон по договору, расположенное на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств, определенной в акте разграничения балансовой принадлежности электросетей, а до составления в установленном порядке акта разграничения балансовой принадлежности электросетей - в точке присоединения энергопринимающего устройства (объекта электроэнергетики);
    (абзац введен "Постановлением" Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

  6. #6
    Алексей
    Гость

    Подмигивание

    [QUOTE=Станислав;12532]
    Все понятно. Но вот они не хотят составить (выдать) акт разграничения балансовой принадлежности и акт осмотра прибора учета, после которых выдается акт об осуществлении тех.присоединения - эти бумаги и нужны для закл. договора эл.снабжения, вдальнейшем фактически подается эл.энергия на объект (дом), затем (финиш) ввод объекта в эксплуатацию и соответственно передачи его на баланс администрации города или в мин. имущество (это уже работа юристов). Сетевики ставят точу раграничения баланса в ТП, соответственно и учет должен стоять в ТП, по которому они будут расчитывать, а то что у вас в ВРУ это ваше дело, можете для себя там снимать показания. В договоре на тех присоединение написано: заявитель несет баланс. и иэкпл. ответственость в границах своего зем. участка, а сетевая организация - до границ зем. участка заявителя. В ТУ написано: п.11 Заявитель осуществляет: организ. системы комерч. учета эл.энергии предусматривающей определение потребления эл.энергии на границе бланс. принадлеж. эл.установок ОАО ..... и заявителя и далее пункты какой должен быть прибор, класс точности и т.д. Понятно что зем. участок отведенный под дом больше самого дома, но для этого же не будешь строить в 10-20 метрах (где граница) от дома "будку" специально для счетчика , поэтому счетчик конечно же в ВРУ в подвале дома, но не как не в ТП сетевой организации. Как вот объяснить людям или может я не прав и чего то не допанимаю?