baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: АВДТ на сервере выбивает

  1. #1
    ОМГэлектрик
    Гость

    АВДТ на сервере выбивает

    Здравствуйте!!!

    Суть вот в чем.
    На серверную проложили новый провод (ВВГнг) щс => серверная (без распределительных коробок!)). В розетках N и PE провод не перепутан. Установлен АВДТ на с25а (каталожный № Legrand 078 88).

    Включают АВДТ и тут его выбивает

    Насколько я знаю, то большинство компьютеров пробивает на корпус.
    1. Есть ли смысл тогда ставить АВДТ или УЗО+АВ так как они постоянно будут срабатывать?
    2. И подскажите как относительно ПУЭ и других нормативных документов нужно подключать серверы и группы компьютерных розеток?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Смысла устанавливать АВДТ или УЗО+АВ нет. Электроснабжение компьютеров рекомендуется выполнять от распределительного щитка по отдельным групповым линиям. Установка УЗО на компьютерные групповые линии не требуется, так как это может привести к ложным срабатываниям от токов утечки.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ОМГэлектрик Посмотреть сообщение
    Установлен АВДТ на с25а
    А в серверной установлен щит или групповая линия сразу идёт на розетки?

  4. #4
    ОМГэлектрик
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А в серверной установлен щит или групповая линия сразу идёт на розетки?
    Сразу на розетки.

    "Земля" и рабочий "Ноль" не перепутаны! Все сидит на своих местах! Ну, если этот вопрос к этому склоняется =)

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Я так понимаю, что Вы от силового щита до розеток в серверной проложили кабель сечением 2,5 мм2. Тогда не понятно, на основании чего Вы установили аппарат защиты номиналом 25 А? Вам необходимо проложить две или три групповые розеточные линии от щс до серверной, на каждую группу установить автоматический выключатель номиналом не более 16 А. Тогда всё будет работать в штатном режиме и не будут происходить ложные отключения.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    проложить две или три групповые розеточные линии от щс до серверной
    Смотря какая серверная. Может лучше установить проложить кабель от щс до серверной и установить компьютерный щит, а от него уже запитать серверную и подать питание на компьютеры.

  7. #7
    ОМГэлектрик
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    кабель сечением 2,5 мм2
    Цитата Сообщение от ОМГэлектрик Посмотреть сообщение
    На серверную проложили новый провод (ВВГнг) щс => серверная
    Я не писал про сечение!!!

    А сечение провода 3х6

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Тогда не понятно, на основании чего Вы установили аппарат защиты номиналом 25 А?
    Замерил электроизмерительными клещами. Ток не превышал 16а, взял с запасом и поставил 25а.

    Спросите почему такой провод ? Заказчик говорит что сервер будет расширяться.

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ...Может лучше установить проложить кабель от щс до серверной и установить компьютерный щит...
    Не хочет он в серверной щит ставить! Ему предлагали поставить там щит и от него пустить четыре розеточные группы. Даже слушать не хочет.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ОМГэлектрик Посмотреть сообщение
    А сечение провода 3х6
    Разве можно 6 квадрат подключить к розетке 220в 10А(16А)?
    Цитата Сообщение от ОМГэлектрик Посмотреть сообщение
    взял с запасом и поставил 25а
    А почему не поставили 50А, ведь заказчик говорит, что сервер будет расширяться?

  9. #9
    ОМГэлектрик
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Разве можно 6 квадрат подключить к розетке 220в 10А(16А)?
    А где сказано что нельзя ?


    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    А почему не поставили 50А, ведь заказчик говорит, что сервер будет расширяться?
    Как расширится тогда заказчик и поставит АВ соответствующего номинала. А сейчас смысла нет!

  10. #10
    ОМГэлектрик
    Гость
    Цитата Сообщение от ОМГэлектрик Посмотреть сообщение
    серверная (без распределительных коробок!))
    Извините! Одна распределительная коробка и от нее на все розетки

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения