Я так понимаю, что Вы от силового щита до розеток в серверной проложили кабель сечением 2,5 мм2. Тогда не понятно, на основании чего Вы установили аппарат защиты номиналом 25 А? Вам необходимо проложить две или три групповые розеточные линии от щс до серверной, на каждую группу установить автоматический выключатель номиналом не более 16 А. Тогда всё будет работать в штатном режиме и не будут происходить ложные отключения.