Тема: Пояснительная записка к проекту

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    может ли кто-то из специалистов посмотреть ПЗ, чтобы так сказать подтвердить мои подозрения о том, что ПЗ требует доработки...
    Покажите пояснительную записку.

  2. #2
    VIPer
    Гость
    Общие указания.
    1. Введение
    Настоящий проект электрооборудования и электроосвещения загородного дома (коттеджа), расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Курортный р-н, выполнен на основании:
    1 Договора подряда на проектно-изыскательские работы __________________
    2 Техническими условиями присоединения _____________________________
    3 Архитектурных чертежей здания
    4 Технического задания заказчика
    5 Дизайн-проекта
    6 Выезда и обследования объекта и в соответствии с нормативно-технической документацией действующей на территории России.

    Согласно заданию на проектирование в объем данного проекта входит разработка внутреннего электроснабжения коттеджа с целью выбора электрооборудования, обеспечивающего, согласно заданию заказчика, гибкое взаимосвязанное функционирование всех систем, расчет электрических нагрузок, построение схемы питающей сети.
    Проект внешнего электроснабжения комплекса разрабатывается по отдельному договору и в объем настоящего проекта не входит.

    2. Характеристика объекта
    Объект проектирования – отдельно стоящее одноэтажное здание, основные конструктивные элементы которого:
    наружные стены – деревянный брус;
    внутр. перегородки – металлический каркас с заполнением утеплителем, обшитый Гипроком;
    перекрытия 1 и 2 эт. - монолитная железобетонная плита.

    В отношении опасности поражения людей электрическим током помещения санузла и ванной комнаты являются сырыми и согластно ПУЭ п.1.1.13 относятся к помещениям с повышенной опасностью, помещения душевых являются особо сырыми и относятся к особо опасным.

    Согласно данных, указанных в архитектурно планировочных решениях взрывоопасных, а так же пожароопасных зон (согласно ПУЭ) внутри помещений коттеджа нет. Электрооборудование с необходимой степенью взрывозащиты в проекте не применяется.

    Электроприемники объекта относятся к III-й категории надежности электроснабжения.
    Электроприёмники объекта:
    •варочная поверхность
    •посудомоечная машина
    •измельчитель
    •приводы штор
    •телевизоры
    •бытовые розетки
    •рабочее освещение
    •подсветка мебели
    •подсветка ступеней

    С учетом этого проектом предусмотрено:
    •один ввод в вводное устройство ВУ (ящик с рубильником, установленный на фасаде здания),
    •распределительный щит ГРЩ, для учета и распределения электроэнергии.

    Таблица расчета нагрузок представлена в прилагаемых документах:
    Результаты расчетов падений напряжения и токов короткого замыкания на потребителях приведены на принципиальных электрических схемах щитов.

    Итоговые данные:
    Установленная мощность Pу= 23,58 кВт.
    Расчётная полная мощность Sр= 20,74 кВА при Сos φ = 0.98.
    Расчётный ток составляет I р= 31,52 А
    Общ площадь освещемых помещений 197 кв.м.

    3. Учет электроэнергии
    Учет электроэнергии осуществляется трехфазным многотарифным счетчиком электроэнергии ЦЭ2727, прямого включения, расположенным в распределительном щите ГРЩ.

    4. Электроснабжение
    Точка подключения – ящик с рубильником устанавливаемый на внешней стене здания (место установки уточняется по месту.
    Система заземления - ТN-S. Разделение PEN проводника на PE и N проводники производится щите ВУ. Дальнейшее соединение этих проводников запрещено.

    5. Электрооборудование
    Для приема и распределения электроэнергии в прихожей предусматривается установка щита ГРЩ, с аппаратами защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания и дифференциальных токов утечки.
    Конструктивно щит ГРЩ выполнен в виде металлического шкафа навесного исполнения. Проектом предлагается использовать оборудование фирмы АВВ.

    6. Электроосвещение
    Проектом предусматривается рабочее освещение , подсветка мебели и подсветка ступеней лестницы.
    В качестве основных источников света приняты светильники с лампами накаливания. Степень защиты всех применяемых светильников выбрана в соответствии со средой и назначением помещений.
    Светильники и электроустановочные изделия во влажных помещениях (санузлы, душевые и т.д.) должны иметь степень защиты от проникновения воды IPх5, IPх4, IPх1 в различных зонах, в соответствии с ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) “Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения”.
    В качестве защитной меры безопасности предусмотрено заземление (зануление) осветительных устройств, для чего используется третий дополнительный провод сети электроосвещения, присоединяемый к каждому светильнику.
    Управление освещением – системой автоматики «Умный дом».
    Освещенность помещений принята в соответствии со СНиП 23-05-95 и СП 31-110-2003. Расчёт освещённости выполнен методом удельных мощностей.

    7. Электропроводки
    Разводку от щита ГРЩ выполнить
    •по стенам электрощитовой открыто в тяжелой гофрированной ПВХ трубе, прокладываемой в пластиковых кабельных каналах(группы горючести «НГ»);
    •скрыто в подготовке пола, в тяжелой гофрированной ПВХ трубе.
    •в стенах скрыто в несгораемых каналах выполненных из огнестойкой фиброцементной плиты.
    Соединение групповых проводов производить капюшонными клеммами в электромонтажных распаячных коробках, устанавливаемых открыто и скрыто.
    Сечения кабелей выбраны по длительно допустимым токам нагрузки, по условиям защиты от токов КЗ и перегрузок, потерям напряжения.
    Линии питания розеток защищены устройством защитного отключения на ток до 30 мА.

    8. Защитные меры безопасности
    Для обеспечения электробезопасности людей при эксплуатации электросетей и электроустановок в проекте предусматривается:
    - трехпроводная система электросетей для подключения однофазных электроприемников и пятипроводная - для трехфазных;
    - присоединение металлических нетоковедущих частей электроустановок и электропроводок к защитным проводникам.
    Корпуса переносных электроприемников присоединяются к защитным проводникам через заземляющие контакты штепсельных розеток. При питании нескольких розеток от одной групповой линии ответвления защитного проводника РЕ к каждой розетке выполнить только в ответвительных коробках пайкой, опрессовкой или при помощи пружинных зажимов.
    Последовательное включение в защитный проводник заземляющих контактов розеток не допускается.
    В проекте к светильникам предусматривается прокладка однофазной трехпроводной сети (L, N, РЕ ). При применении светильников с неметаллическими корпусами РЕ-проводник не используется.
    Согласно ПУЭ в помещениях отсутствуют взрывоопасные зоны.

    9. Система уравнивания потенциалов
    Предусмотрена основная система уравнивания потенциалов на вводе в соответствии с п. 1 .7.82 ПУЭ (7 изд.).
    PEN проводники питающих кабелей разделяются в ВУ на шины N и PE, дальнейшее их соединение N и PE проводников отходящих линий за пределами ВУ запрещено.
    В качестве Главной заземляющей шины (ГЗШ) используется шина PE ГРЩ.
    К ГЗШ присоединяются следующие токопроводящие части:
    •защитные PE проводники;
    •металлические трубы коммуникаций;
    •система заземляющих устройств.
    Присоединение нулевых защитных и заземляющих проводников выполнить болтовым соединением. Для болтового соединения предусмотреть меры против ослабления и коррозии контактного соединения.
    Все контактные соединения к ГЗШ должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434-82 к контактным соединениям класса 2.