Общие указания. 1. Введение
Настоящий проект электрооборудования и электроосвещения загородного дома (коттеджа), расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Курортный р-н, выполнен на основании:
1 Договора подряда на проектно-изыскательские работы __________________
2 Техническими условиями присоединения _____________________________
3 Архитектурных чертежей здания
4 Технического задания заказчика
5 Дизайн-проекта
6 Выезда и обследования объекта и в соответствии с нормативно-технической документацией действующей на территории России.
Согласно заданию на проектирование в объем данного проекта входит разработка внутреннего электроснабжения коттеджа с целью выбора электрооборудования, обеспечивающего, согласно заданию заказчика, гибкое взаимосвязанное функционирование всех систем, расчет электрических нагрузок, построение схемы питающей сети.
Проект внешнего электроснабжения комплекса разрабатывается по отдельному договору и в объем настоящего проекта не входит.
2. Характеристика объекта
Объект проектирования – отдельно стоящее одноэтажное здание, основные конструктивные элементы которого:
наружные стены – деревянный брус;
внутр. перегородки – металлический каркас с заполнением утеплителем, обшитый Гипроком;
перекрытия 1 и 2 эт. - монолитная железобетонная плита.
В отношении опасности поражения людей электрическим током помещения санузла и ванной комнаты являются сырыми и согластно ПУЭ п.1.1.13 относятся к помещениям с повышенной опасностью, помещения душевых являются особо сырыми и относятся к особо опасным.
Согласно данных, указанных в архитектурно планировочных решениях взрывоопасных, а так же пожароопасных зон (согласно ПУЭ) внутри помещений коттеджа нет. Электрооборудование с необходимой степенью взрывозащиты в проекте не применяется.
Электроприемники объекта относятся к III-й категории надежности электроснабжения.
Электроприёмники объекта:
•варочная поверхность
•посудомоечная машина
•измельчитель
•приводы штор
•телевизоры
•бытовые розетки
•рабочее освещение
•подсветка мебели
•подсветка ступеней
С учетом этого проектом предусмотрено:
•один ввод в вводное устройство ВУ (ящик с рубильником, установленный на фасаде здания),
•распределительный щит ГРЩ, для учета и распределения электроэнергии.
Таблица расчета нагрузок представлена в прилагаемых документах:
Результаты расчетов падений напряжения и токов короткого замыкания на потребителях приведены на принципиальных электрических схемах щитов.
Итоговые данные:
Установленная мощность Pу= 23,58 кВт.
Расчётная полная мощность Sр= 20,74 кВА при Сos φ = 0.98.
Расчётный ток составляет I р= 31,52 А
Общ площадь освещемых помещений 197 кв.м.
3. Учет электроэнергии
Учет электроэнергии осуществляется трехфазным многотарифным счетчиком электроэнергии ЦЭ2727, прямого включения, расположенным в распределительном щите ГРЩ.
4. Электроснабжение
Точка подключения – ящик с рубильником устанавливаемый на внешней стене здания (место установки уточняется по месту.
Система заземления - ТN-S. Разделение PEN проводника на PE и N проводники производится щите ВУ. Дальнейшее соединение этих проводников запрещено.
5. Электрооборудование
Для приема и распределения электроэнергии в прихожей предусматривается установка щита ГРЩ, с аппаратами защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания и дифференциальных токов утечки.
Конструктивно щит ГРЩ выполнен в виде металлического шкафа навесного исполнения. Проектом предлагается использовать оборудование фирмы АВВ.
6. Электроосвещение
Проектом предусматривается рабочее освещение , подсветка мебели и подсветка ступеней лестницы.
В качестве основных источников света приняты светильники с лампами накаливания. Степень защиты всех применяемых светильников выбрана в соответствии со средой и назначением помещений.
Светильники и электроустановочные изделия во влажных помещениях (санузлы, душевые и т.д.) должны иметь степень защиты от проникновения воды IPх5, IPх4, IPх1 в различных зонах, в соответствии с ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) “Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения”.
В качестве защитной меры безопасности предусмотрено заземление (зануление) осветительных устройств, для чего используется третий дополнительный провод сети электроосвещения, присоединяемый к каждому светильнику.
Управление освещением – системой автоматики «Умный дом».
Освещенность помещений принята в соответствии со СНиП 23-05-95 и СП 31-110-2003. Расчёт освещённости выполнен методом удельных мощностей.
7. Электропроводки
Разводку от щита ГРЩ выполнить
•по стенам электрощитовой открыто в тяжелой гофрированной ПВХ трубе, прокладываемой в пластиковых кабельных каналах(группы горючести «НГ»);
•скрыто в подготовке пола, в тяжелой гофрированной ПВХ трубе.
•в стенах скрыто в несгораемых каналах выполненных из огнестойкой фиброцементной плиты.
Соединение групповых проводов производить капюшонными клеммами в электромонтажных распаячных коробках, устанавливаемых открыто и скрыто.
Сечения кабелей выбраны по длительно допустимым токам нагрузки, по условиям защиты от токов КЗ и перегрузок, потерям напряжения.
Линии питания розеток защищены устройством защитного отключения на ток до 30 мА.
8. Защитные меры безопасности
Для обеспечения электробезопасности людей при эксплуатации электросетей и электроустановок в проекте предусматривается:
- трехпроводная система электросетей для подключения однофазных электроприемников и пятипроводная - для трехфазных;
- присоединение металлических нетоковедущих частей электроустановок и электропроводок к защитным проводникам.
Корпуса переносных электроприемников присоединяются к защитным проводникам через заземляющие контакты штепсельных розеток. При питании нескольких розеток от одной групповой линии ответвления защитного проводника РЕ к каждой розетке выполнить только в ответвительных коробках пайкой, опрессовкой или при помощи пружинных зажимов.
Последовательное включение в защитный проводник заземляющих контактов розеток не допускается.
В проекте к светильникам предусматривается прокладка однофазной трехпроводной сети (L, N, РЕ ). При применении светильников с неметаллическими корпусами РЕ-проводник не используется.
Согласно ПУЭ в помещениях отсутствуют взрывоопасные зоны.
9. Система уравнивания потенциалов
Предусмотрена основная система уравнивания потенциалов на вводе в соответствии с п. 1 .7.82 ПУЭ (7 изд.).
PEN проводники питающих кабелей разделяются в ВУ на шины N и PE, дальнейшее их соединение N и PE проводников отходящих линий за пределами ВУ запрещено.
В качестве Главной заземляющей шины (ГЗШ) используется шина PE ГРЩ.
К ГЗШ присоединяются следующие токопроводящие части:
•защитные PE проводники;
•металлические трубы коммуникаций;
•система заземляющих устройств.
Присоединение нулевых защитных и заземляющих проводников выполнить болтовым соединением. Для болтового соединения предусмотреть меры против ослабления и коррозии контактного соединения.
Все контактные соединения к ГЗШ должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434-82 к контактным соединениям класса 2.