Тема: Пояснительная записка к проекту

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    2. Характеристика объекта
    Объект проектирования – отдельно стоящее одноэтажное здание
    Написано, что одноэтажное здание, а дальше появляется ещё этаж.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    основные конструктивные элементы которого:
    наружные стены – деревянный брус;
    перекрытия 1 и 2 эт. - монолитная железобетонная плита.
    Таких ляпов не должно быть в проекте.
    В этом же разделе написано:
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    перекрытия 1 и 2 эт. - монолитная железобетонная плита.
    Очень интересно, как проектировщик планирует вмонтировать в деревянный брус монолитные железобетонные плиты?


    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    В отношении опасности поражения людей электрическим током помещения
    санузла и ванной комнаты являются сырыми и согластно ПУЭ п.1.1.13 относятся к
    помещениям с повышенной опасностью, помещения душевых являются особо сырыми
    и относятся к особо опасным.
    Ванная комната относится к особо опасным помещениям, так как характеризуется наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
    одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
    А именно:
    сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
    токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
    высокая температура (см. 1.1.10);
    возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий,
    имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной
    стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим
    частям), с другой;


    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Согласно данных, указанных в архитектурно планировочных решениях
    взрывоопасных, а так же пожароопасных зон (согласно ПУЭ) внутри помещений
    коттеджа нет.
    А подсобные, кладовые и чердачное помещение в коттедже есть? СП 31-110-2003, таблица 4.8
    Пожароопасные помещения - чердаки, кладовые и подсобные помещения квартир и усадебных домов.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    С учетом этого проектом предусмотрено:
    •один ввод в вводное устройство ВУ (ящик с рубильником, установленный на
    фасаде здания),
    А кто дал задание проектировщику устанавливать ВУ на улице? Для проектировщика требования ПУЭ не закон? 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    3. Учет электроэнергии
    Учет электроэнергии осуществляется трехфазным многотарифным счетчиком
    электроэнергии ЦЭ2727
    Кто заказывал марку прибора учёта электроэнергии?

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    4. Электроснабжение
    Точка подключения – ящик с рубильником устанавливаемый на внешней стене
    здания (место установки уточняется по месту.
    И территория рядом с ящиком сразу превращается в особо опасное, которое необходимо ограждать.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Система заземления - ТN-S. Разделение PEN проводника на PE и N проводники
    производится щите ВУ
    TN-S? Такой ляп недопустим. Проект копировали с разных источников и собирали как трансформер, не задумываясь.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Разделение PEN проводника на PE и N проводники
    производится щите ВУ.
    Разделение на улице? Разделение PEN должно быть произведено в ГРЩ в доме.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    В качестве основных источников света приняты светильники с лампами
    накаливания.
    Это чьё пожелание?

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    В качестве защитной меры безопасности предусмотрено заземление (зануление)
    осветительных устройств, для чего используется третий дополнительный провод
    сети электроосвещения, присоединяемый к каждому светильнику.
    Не дополнительный провод, а нулевой защитный РЕ-проводник? ПУЭ, 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).


    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    7. Электропроводки
    Разводку от щита ГРЩ выполнить
    •скрыто в подготовке пола, в тяжелой гофрированной ПВХ трубе .
    А подготовка пола из каких материалов? Деревянные? Тогда надо открыть ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять:
    за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    в стенах скрыто в несгораемых каналах выполненных из огнестойкой
    фиброцементной плиты.
    Интересно, в проекте нет ни слова о том, что стены из бруса обиваются чем-то. Почему несгораемый канал надо выполнять из фиброцементной плиты? Она дешевле?

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Соединение групповых проводов производить капюшонными клеммами в электромонтажных распаячных коробках, устанавливаемых открыто и скрыто
    Распаечные коробки для скрытой электропроводки, а не скрытая установка распаечных коробок. ПУЭ, 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
    Капюшонная клемма - это СИЗ, колпачки, которые не способны обеспечить надёжное соединение и не отвечают требованиям ГОСТ 10434-82.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Сечения кабелей выбраны по длительно допустимым токам нагрузки, по
    условиям защиты от токов КЗ и перегрузок, потерям напряжения.
    В проекте ни слова не сказано о медных проводниках? ПУЭ, 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    При применении светильников с неметаллическими
    корпусами РЕ-проводник не используется.
    А как же требования ПУЭ, 7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    PEN проводники питающих кабелей разделяются в ВУ на шины N и PE,
    дальнейшее их соединение N и PE проводников отходящих линий за пределами ВУ
    запрещено.
    Об этом нарушении я уже писал.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    В качестве Главной заземляющей шины (ГЗШ) используется шина PE ГРЩ.
    Тогда каким образом в проекте разделение PEN производится на непонятной шине на улице в щите, если ГЗШ установлена в ГРЩ? Открываем п.1.7.82 ПУЭ, на который ссылается проектировщик
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Предусмотрена основная система уравнивания потенциалов на вводе в
    соответствии с п. 1 .7.82 ПУЭ (7 изд.).
    И смотрим где должно быть произведено разделение PEN.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    К ГЗШ присоединяются следующие токопроводящие части:
    •защитные PE проводники;
    •металлические трубы коммуникаций;
    •система заземляющих устройств.
    Как же так, ведь разделение выполнено в щите ВУ на улице.
    А теперь открываем ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    -основной (магистральный) защитный проводник;
    -основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    -стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    -металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    Данный набросок-трансформер не является проектом. В нём ни слова не сказано о повторном заземлении, его конструкции, расчёты. Нет ни слова о системе ДСУП. Одним словом - туалетная бумага по цене старой использованной газеты.

  2. #2
    VIPer
    Гость
    А есть какой нить ГОСТ по проектам, чтобы понимать что проект (пояснительная записка) должен содержать, какую информацию?

прочая информация