Написано, что одноэтажное здание, а дальше появляется ещё этаж.
Таких ляпов не должно быть в проекте.
В этом же разделе написано:
Очень интересно, как проектировщик планирует вмонтировать в деревянный брус монолитные железобетонные плиты?
Ванная комната относится к особо опасным помещениям, так как характеризуется наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
А именно:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий,
имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной
стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим
частям), с другой;
А подсобные, кладовые и чердачное помещение в коттедже есть? СП 31-110-2003, таблица 4.8
Пожароопасные помещения - чердаки, кладовые и подсобные помещения квартир и усадебных домов.
А кто дал задание проектировщику устанавливать ВУ на улице? Для проектировщика требования ПУЭ не закон? 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
Кто заказывал марку прибора учёта электроэнергии?
И территория рядом с ящиком сразу превращается в особо опасное, которое необходимо ограждать.
TN-S? Такой ляп недопустим. Проект копировали с разных источников и собирали как трансформер, не задумываясь.
Разделение на улице? Разделение PEN должно быть произведено в ГРЩ в доме.
Это чьё пожелание?
Не дополнительный провод, а нулевой защитный РЕ-проводник? ПУЭ, 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
А подготовка пола из каких материалов? Деревянные? Тогда надо открыть ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять:
за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью.
Интересно, в проекте нет ни слова о том, что стены из бруса обиваются чем-то. Почему несгораемый канал надо выполнять из фиброцементной плиты? Она дешевле?
Распаечные коробки для скрытой электропроводки, а не скрытая установка распаечных коробок. ПУЭ, 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Капюшонная клемма - это СИЗ, колпачки, которые не способны обеспечить надёжное соединение и не отвечают требованиям ГОСТ 10434-82.
В проекте ни слова не сказано о медных проводниках? ПУЭ, 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
А как же требования ПУЭ, 7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
Об этом нарушении я уже писал.
Тогда каким образом в проекте разделение PEN производится на непонятной шине на улице в щите, если ГЗШ установлена в ГРЩ? Открываем п.1.7.82 ПУЭ, на который ссылается проектировщик
И смотрим где должно быть произведено разделение PEN.
Как же так, ведь разделение выполнено в щите ВУ на улице.
А теперь открываем ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
-основной (магистральный) защитный проводник;
-основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
-стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
-металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
Данный набросок-трансформер не является проектом. В нём ни слова не сказано о повторном заземлении, его конструкции, расчёты. Нет ни слова о системе ДСУП. Одним словом - туалетная бумага по цене старой использованной газеты.