Не ведают, что творят. Правильно подметили "забабахали".
Конечно скрытая электропроводка по сгораемым основаниям. Смотрите как расшифровывается данный случай в ПУЭ, п. 7.1.38. Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
Ответ очевиден, да и Вы об этом знаете. Если в скрытом пространстве присутствует сгораемый материал, то электропроводку требуется прокладывать в металлических трубах или обкладывать кабель несгораемым материалом со всех сторон.