Я высказал все замечания, вот интересные ответы проектировщика на некоторые из них
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Никаких ВУ на фасаде, только ГРЩ внутри помещения.
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Ответ:
ВУ переименовано в ВРУ. Ящик с рубильником на фасаде здания – является вводным распределительным устройством. и устанавливается на фасаде не для разделения сферы обслуживания, а для отключения электроэнергии при пожаре не входя для этого, в горящее здание.
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Я пишу:
Должна быть TN-C-S!

Ответ:
Для электроснабжения здания принята система защитного заземления TN-C-S, при этом внутри здания выполнена система TN-S. В Общие данные внесены соответствующие уточнения.
И Вы собираетесь заказывать проект у этого дилетанта? Не вижу смысла обучать этих школьников, разорвите с ними договорные отношения и закажите у специалистов. Только идиот может додуматься установить рубильник на фасаде здания, чтобы защитить его от пожара. Если проектировщик не может правильно применить систему TN-C-S, то какой смысл тратить своё время и платить за такую работу деньги?