    Как выполнить заземление?

    Как выполнить заземление на вводе в дом? Какая конструкция должна быть у заземлителя, нужно ли делать контур заземления? Где об этом можно почитать?
    Полностью меняется проводка в частном доме, с переходом на систему TN-C-S. До ближайшего столба, к которому подключен дом метров 15 (воздушка, алюминий).

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от cooler Посмотреть сообщение
    Где об этом можно почитать?
    Можно прочитать статью "Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Электромонтаж контура заземления. Начало" и "Продолжение".
    В том случае, если после прочтения данного материала останутся вопросы, то рад буду помочь и ответить на них.

  3. #3
    Hastelloy
    Гость
    Вопрос по данной схеме:




    В качестве электродов предлагается использовать уголок 50х50х5, арматуру 10 или трубу 50х3. Учитывая стоимость проката (уголок ~ 110 р/м; арматура ~ 24 р/м; труба ~ 150 р/м) выбор естественно падает на арматуру, но смущает то, что площадь электрода из арматуры намного меньше площади электрода из того же уголка. Насколько это критично?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    смущает то, что площадь электрода из арматуры намного меньше площади электрода из того же уголка. Насколько это критично?
    Данное техническое решение соответствует требованиям ПУЭ. Я бы конечно предложил Вам выполнить заземление из модульной штыревой системы заземления. Надёжнее будет и срок эксплуатации в три раза больше.
    ПУЭ, п. 1.7.102. Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.4.
    Таблица 1.7.4
    Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле

  5. #5
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Данное техническое решение соответствует требованиям ПУЭ. Я бы конечно предложил Вам выполнить заземление из модульной штыревой системы заземления. Надёжнее будет и срок эксплуатации в три раза больше.
    Владимир, спасибо за ответ.
    Модульно-штырьевую систему я рассматривал, но цена уж больно "кусается" Скорее всего использую 25-ю арматуру - и забивать проще и простоит дольше, а по цене как уголок выйдет.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Скорее всего использую 25-ю арматуру - и забивать проще и простоит дольше, а по цене как уголок выйдет.
    А как насчет добиться необходимого сопротивления заземляющего устройства? Арматурой будет проблематично. В зависимости от структуры грунта приблизится к требуемым показателям не представит возможности, даже если вколотите пару десятков вертикальных заземлителей на глубину 3 метра. Я говорю из опыта.

  7. #7
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А как насчет добиться необходимого сопротивления заземляющего устройства? Арматурой будет проблематично. В зависимости от структуры грунта приблизится к требуемым показателям не представит возможности, даже если вколотите пару десятков вертикальных заземлителей на глубину 3 метра. Я говорю из опыта.
    У меня глина...
    Т.е. лучше всё же уголок? Или труба?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Т.е. лучше всё же уголок? Или труба?
    Уголок будет лучше, так как у него больше площадь соприкосновения с землёй.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Модульно-штырьевую систему я рассматривал, но цена уж больно "кусается" Скорее всего использую 25-ю арматуру - и забивать проще и простоит дольше, а по цене как уголок выйдет.
    Hastelloy, надо же рассматривать все плюсы, а не только ценовую политику.

  10. #10
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Hastelloy, надо же рассматривать все плюсы, а не только ценовую политику.
    Плюсы - это хорошо, но когда строишь дом "с нуля" на честно заработанные, то приходится рассматривать и ценовую политику.