    Цитата Сообщение от JohnySC Посмотреть сообщение
    1) Почему на подъезд идет ноль такой же по сечению как и фазы? Ведь на сколько я понимаю ноль должен быть как минимум в три раза более мощным чем каждая фаза? Здесь же не трехфазная нагрузка и все токи суммируются на нуле.
    Сечение N проводника должно ровняться сечению фазного проводника. ПУЭ, п. 7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
    Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
    Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников.
    Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
    Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.
    Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.

    Цитата Сообщение от JohnySC Посмотреть сообщение
    2) 2 мм алюминия на нуле в подъезде, это получается 3 кв.мм, умножаем на два, т.к. два провода, получаем 6 кв.мм ввода,
    Может всё же 2,5 мм2, а не 3?
    Цитата Сообщение от JohnySC Посмотреть сообщение
    т.е. это около 8 КВт на 3 квартиры?
    Смотрите допустимые длительные токи для алюминиевых проводников в ПУЭ, таблице 1.3.5.

    Цитата Сообщение от JohnySC Посмотреть сообщение
    Как так?!
    С такой электропроводкой и этого очень много. Раньше, в 40-х годах в комнатах из потребителей была только лампа накаливания на 25 Вт.

  2. #2
    JohnySC
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Сечение N проводника должно ровняться сечению фазного проводника.
    Сделал анализ в симуляторе, RMS токи в нуле действительно не суммируются с двух фаз, там все сложнее, особенно при активной нагрузке, ладно примем как должное.
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Может всё же 2,5 мм2, а не 3?
    Наверное, точно не мерил, диаметр провода на глаз линейкой прикинул, под напряжением же всё. Но в квартиру то у меня заведено через два провода одна фаза, значит нулевой точно должен быть в два раза толще? Или я и тут не все понимаю?