Цитата Сообщение от rammen33 Посмотреть сообщение
1) Значит как я и задумал, по "проекту", можно идти завтра кабель/установочные покупать (т.е. 3х жильный кабель ГОСТ ВВГ) и пр.изделия с заземлением...
У Вас нет заземления, так как в доме система TN-C, соответственно нельзя ничего заземлять в квартире. Я уже писал. Вы читаете ответы? Смотрите пост 13. Можете проложить 3-х жильный кабель, но РЕ проводник не подключать.
Требуется покупать ВВГнг (не поддерживающий горение), а не обычный ВВГ.

Цитата Сообщение от rammen33 Посмотреть сообщение
2)Вводной кабель ВВГ 3х6мм покупать? Примерно, с запасом, 8-10 кВт потребляться будет
Автомат вводной 2полюсной на 40А думаю поставить...
На такое потребление необходимо прокладывать кабель ВВГнг 3х10 и автоматический выключатель однополюсный на 40 А.
Цитата Сообщение от rammen33 Посмотреть сообщение
3)И вызывать Электроизмерительную лабораторию ИП или ООО
Сначала вызывать электролабораторию, а потом принимать какие-то действия. Электролаборатория должна иметь свидетельство о регистрации электролаборатории, а форма собственности здесь не имеет значения, хоть ОАО или ЗАО.
Цитата Сообщение от rammen33 Посмотреть сообщение
4)а еще по поводу такой защиты, которая после всплеска напряжения (250-260В и выше) вырубит ЭП, но через некоторое время восстановит?
Реле напряжения надо устанавливать.