В Вашем случае нулевой рабочий проводник должен равняться сечению фазного проводника. Я же дал ссылку на ПУЭ, п. 7.1.45., читайте внимательно.
Не понимаю в чем я не прав, я и говорю что раз фаза заходит по 2х2,5 кв. мм. значит и ноль должен заходить по 2х2,5 кв. мм. или по 5 кв. мм. В чем я не прав? В ПУЭ и написано что при питании однофазныех нагрузок ноль должен иметь одинаковое сечение с фазой.