Тема: Как выполнить заземление?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Круглая сталь удобна, но пруты должны быть не менее 16 мм в диаметре.
    Согласен. Владимир опубликовал в пост 4 таблицу 1.7.4, где указаны наименьшие размеры заземлителей.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Правда, лет через пять - шесть всё равно менять придётся - ржавеют пруты.
    Не факт, всё зависит от структуры грунта, хотя лет через 8 - 10 потребуется проверять с вскрытием грунта. А это дополнительные расходы и головная боль. Но люди не хотят смотреть наперёд, экономя сейчас - теряют втройне через определённое время. А бывает так, что вообще забывают о необходимости проверки и вспоминают лишь тогда, когда уже поздно.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Может и раньше приключения начнутся, если сварной шов горизонтальных заземлителей плохой был. Отваливаются на раз.
    Это точно.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    добавление электродов к существующему контуру заземления допускается или нет смысла из-за неравномерности коррозии металла, если старому контуру уже года три-четыре?
    Добавление вертикальных электродов реанимирует контур заземления. Всё зависит от количества добавляемых заземлителей.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Думается мне, что проще переделать и сразу омеднёнными электродами.
    Логичнее было бы сразу сделать омеднённые, ну или проводить реанимацию с их помощи.

  2. #2
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Не факт, всё зависит от структуры грунта, хотя лет через 8 - 10 потребуется проверять с вскрытием грунта. А это дополнительные расходы и головная боль. Но люди не хотят смотреть наперёд, экономя сейчас - теряют втройне через определённое время. А бывает так, что вообще забывают о необходимости проверки и вспоминают лишь тогда, когда уже поздно.
    Тут я абсолютно согласен. Дешевизна заземления из уголков и т.п. склоняет к применению именно данных материалов, но переделка контура через 10 лет лично меня напрягает
    Тогда если рассматривать модульно-штыревую систему, то какую лучше выбрать? В Яндексе по запросу "модульно-штыревая система заземления" на первых местах ZANDZ. Цена простейшего комплекта - 11820 руб (3х5м или 1х15м).
    Может кто посоветует ещё что-то?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Может кто посоветует ещё что-то?
    Можно рассмотреть производителя ООО "Элмашпром" (ТМ Elmast). У этого производителя есть интернет-магазин. Сразу скажу, что лично не заказывал, но цены вполне приемлемы на первый взгляд. Есть несколько вариантов систем заземления и молниезащиты из нержавейки, оцинкованной и омеднённой стали. В разделе "Проектировщикам" куча спецификаций, документации и чертежей, может быть будет в тему. В любом случае контакты там есть, можно связаться.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Цена простейшего комплекта - 11820 руб (3х5м или 1х15м)
    Это нормальная стоимость, которая соответствует параметру цена-качество. Вот только 15 метрами можете не обойтись. Я думаю, что Вам потребуется комплект из 30 метров, но это зависит от грунта и близости грунтовых вод.

  5. #5
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Это нормальная стоимость, которая соответствует параметру цена-качество. Вот только 15 метрами можете не обойтись. Я думаю, что Вам потребуется комплект из 30 метров, но это зависит от грунта и близости грунтовых вод.
    Грунт - суглинок (28 метров), грунтовые воды - 2 метра.
    Последний раз редактировалось Hastelloy; 16.04.2013 в 17:35.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    грунтовые воды - 2 метра.
    Если грунтовые воды на 2 метрах от поверхности земли, то 1 комплекта будет много, можно обойтись 6 метрами. Надо во время установки заземлителей проводить сразу измерения, забили 1,5 метра - провели измерения, и так до достижения не более 10 Ом.

  7. #7
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Если грунтовые воды на 2 метрах от поверхности земли, то 1 комплекта будет много, можно обойтись 6 метрами. Надо во время установки заземлителей проводить сразу измерения, забили 1,5 метра - провели измерения, и так до достижения не более 10 Ом.
    А как лучше делать: 1 длинный электрод или несколько коротких?
    Измерения возможно провести каким-нибудь "бытовым" прибором или нужен специальный прибор типа Ф4103?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    А как лучше делать: 1 длинный электрод или несколько коротких?
    Нацеливайтесь на несколько заземлителей 2-3-4, одним можете не пройти.

    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Измерения возможно провести каким-нибудь "бытовым" прибором или нужен специальный прибор типа Ф4103?
    Нужен специальный прибор (измеритель сопротивления заземления), можно типа Ф4103, правда он древний как мамонт.