Тема: Как выполнить заземление?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Это нормальная стоимость, которая соответствует параметру цена-качество. Вот только 15 метрами можете не обойтись. Я думаю, что Вам потребуется комплект из 30 метров, но это зависит от грунта и близости грунтовых вод.
    Грунт - суглинок (28 метров), грунтовые воды - 2 метра.
    Последний раз редактировалось Hastelloy; 16.04.2013 в 17:35.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    грунтовые воды - 2 метра.
    Если грунтовые воды на 2 метрах от поверхности земли, то 1 комплекта будет много, можно обойтись 6 метрами. Надо во время установки заземлителей проводить сразу измерения, забили 1,5 метра - провели измерения, и так до достижения не более 10 Ом.

  3. #3
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Если грунтовые воды на 2 метрах от поверхности земли, то 1 комплекта будет много, можно обойтись 6 метрами. Надо во время установки заземлителей проводить сразу измерения, забили 1,5 метра - провели измерения, и так до достижения не более 10 Ом.
    А как лучше делать: 1 длинный электрод или несколько коротких?
    Измерения возможно провести каким-нибудь "бытовым" прибором или нужен специальный прибор типа Ф4103?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    А как лучше делать: 1 длинный электрод или несколько коротких?
    Нацеливайтесь на несколько заземлителей 2-3-4, одним можете не пройти.

    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Измерения возможно провести каким-нибудь "бытовым" прибором или нужен специальный прибор типа Ф4103?
    Нужен специальный прибор (измеритель сопротивления заземления), можно типа Ф4103, правда он древний как мамонт.