Тема: Схема подключения 1ф и 3ф счетчика в TN-C

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А как собираетесь подключаться к PEN? Где будет выполнено данное подключение? В щите? Почему не хотите запитать счётчик электроэнергии от шины? Ваше техническое решение имеет право на существование, но необходимо знать все детали данного соединения, тогда можно судить о возможности и необходимость выбора данной схемы.
    Я уже как-то поднимал эту тему тут...
    У меня счётчик на столбе и PEN-проводник разрывается счётчиком.
    005.jpg
    Я знаю, что это недопустимо, что нарушены правила и т.п., но счётчик со столба я убрать не могу.
    Решение проблемы вижу только двумя способами:
    1. замена подводки к дому на 5-ти жильный СИП, с разделением PEN в щитке;
    2. подключение счётчика в соответствии с предложенной мной схемой, с разделением PEN в доме перед вводным автоматом.

    Первый способ очень затратный: нужен новый СИП, электрик, да и 5-ти жильный СИП не пройдёт через вводную трубу в которой сейчас проложен 4-х жильный СИП - придётся менять. Короче дорого!

    Для реализации второго способа предполагаю установить в щитке медную шину, которая соединит разорванный сейчас PEN и от неё подключить счетчик. PEN же разделить потом в доме. Возможно так?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    2. подключение счётчика в соответствии с предложенной мной схемой, с разделением PEN в доме перед вводным автоматом.
    Второй вариант должен быть по моей схеме, а не по Вашей.

    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Для реализации второго способа предполагаю установить в щитке медную шину, которая соединит разорванный сейчас PEN и от неё подключить счетчик. PEN же разделить потом в доме. Возможно так?
    Правильно! Устанавливается в щите шина PEN, к ней подключается СИП, предварительно опрессованный наконечниками, так же к шине должен быть подключён заземляющий проводник от повторного заземления PEN у опоры, и защитный проводник от металлического корпуса щита. Эти требования прописаны в ПУЭ, п. 1.7.76., 1.7.102.

  3. #3
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Второй вариант должен быть по моей схеме, а не по Вашей.
    Т.е. моя схема не жизнеспособна? Почему?

    Правильно! Устанавливается в щите шина PEN, к ней подключается СИП, предварительно опрессованный наконечниками, так же к шине должен быть подключён заземляющий проводник от повторного заземления PEN у опоры, и защитный проводник от металлического корпуса щита. Эти требования прописаны в ПУЭ, п. 1.7.76., 1.7.102.
    Счётчик тоже к шине подключать?

    P.S. Кстати, а у меня счётчик вообще правильно подключен? Вот схемы из паспорта:
    008.jpg
    А вот натура:
    005.jpg
    На схеме Б.1 к счётчику идёт один провод и никакого разрыва "0", как у меня, нет. Это нормально?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Т.е. моя схема не жизнеспособна? Почему?
    Потому что счётчик подключается непонятно откуда. Есть шина PEN к которой подключается PEN-проводник, а от шины уже запитывается счётчик. У Вас же непонятно откуда он подключается. Вы собираетесь снимать изоляцию с СИП и сделать ответвление от провода? Не пойму смысл в данном решении в рамках щита. Объясните свои мысли. Чем руководствуетесь?
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Счётчик тоже к шине подключать?
    Конечно, неужели по схеме непонятно?
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    P.S. Кстати, а у меня счётчик вообще правильно подключен?
    В данном конкретном случае у Вас подключено неправильно.
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    На схеме Б.1 к счётчику идёт один провод и никакого разрыва "0", как у меня, нет. Это нормально?
    На схеме из паспорта точкой обозначена шина PEN.

  5. #5
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Потому что счётчик подключается непонятно откуда. Есть шина PEN к которой подключается PEN-проводник, а от шины уже запитывается счётчик. У Вас же непонятно откуда он подключается. Вы собираетесь снимать изоляцию с СИП и сделать ответвление от провода? Не пойму смысл в данном решении в рамках щита. Объясните свои мысли. Чем руководствуетесь?
    Нарисовал подробную схему (надеюсь будет понятнее)
    009.jpg

    PEN-проводник дополнительно заземляется на арматуру столба. В щите на столбе устанавливается шина PEN к которой подсоединяется счётчик и корпус щита. От шины PEN-проводник идёт в дом, где перед вводным автоматом разделяется на N и PE. PE дополнительно заземляется. Так можно?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    В щите на столбе устанавливается шина PEN к которой подсоединяется счётчик и корпус щита.
    К шине PEN в щите должен быть подключён заземляющий проводник от повторного заземления.

  7. #7
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    К шине PEN в щите должен быть подключён заземляющий проводник от повторного заземления.
    А заземлить PEN на арматуру столба, как на фотке, нельзя?
    010.jpg