Более подробно опишите ситуацию. Как таковых норм не существует, но следует помнить, что при построении новой кабельной линии необходимо руководствоваться требованиями ПУЭ, п. 2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1 - 10 кВ сечением до 3 × 95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1 - 10 кВ сечениями х 120 - 3 × 240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20 - 35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.
А вот при ремонте кабельных лини следует руководствоваться экономической составляющей. Надо смотреть на срок службы данной линии в эксплуатации, обследовать изоляцию кабеля и рассчитать целесообразность ремонта или необходимость замены полностью или частично, в зависимости от среды и условий эксплуатации данной линии.