baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Через какое расстояние допускается установка соединительных кабельных муфт?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Через какое расстояние допускается установка соединительных кабельных муфт?

    Через какое расстояние допускается установка соединительных муфт на кабель сшитый полиэтилен 1х630мм (6кВ)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Через какое расстояние допускается установка соединительных муфт на кабель сшитый полиэтилен 1х630мм (6кВ)?
    Более подробно опишите ситуацию. Как таковых норм не существует, но следует помнить, что при построении новой кабельной линии необходимо руководствоваться требованиями ПУЭ, п. 2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1 - 10 кВ сечением до 3 × 95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1 - 10 кВ сечениями х 120 - 3 × 240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20 - 35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.

    А вот при ремонте кабельных лини следует руководствоваться экономической составляющей. Надо смотреть на срок службы данной линии в эксплуатации, обследовать изоляцию кабеля и рассчитать целесообразность ремонта или необходимость замены полностью или частично, в зависимости от среды и условий эксплуатации данной линии.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения