Цитата Сообщение от pvn72 Посмотреть сообщение
Можно ли проложить кабель марки КГН 4*120 от РЩ до Щита Управления.
С каких пор щит управления отнесён к подвижным объектам? Данная распределительная кабельная линия является стационарной и должна быть выполнена кабелем марки типа ВВГнг.
Цитата Сообщение от pvn72 Посмотреть сообщение
Выбор марки КГН был обоснован тем, что он гибкий.
Кем обоснован? Кто так решил? Проектировщик или электрики-монтажники, которым его легче прокладывать?
Цитата Сообщение от pvn72 Посмотреть сообщение
Поскольку в ТУ на этот кабель сказано, что он предназначен для присоединения к подвижным объектам
Во именно, для подвижных, а не стационарных.
Цитата Сообщение от pvn72 Посмотреть сообщение
Есть ли запрет на применение данного типа кабеля по факту в стационар?
Вы же уже сами ответили на свой вопрос.