    Использование кабеля КГН для стационарной проводки

    Здравствуйте,
    Можно ли проложить кабель марки КГН 4*120 от РЩ до Щита Управления.
    Выбор марки КГН был обоснован тем, что он гибкий. Поскольку в ТУ на этот кабель сказано, что он предназначен для присоединения к подвижным объектам, а в ПУЭ 2.1.48. сказано:
    2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
    Есть ли запрет на применение данного типа кабеля по факту в стационар?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от pvn72 Посмотреть сообщение
    Можно ли проложить кабель марки КГН 4*120 от РЩ до Щита Управления.
    С каких пор щит управления отнесён к подвижным объектам? Данная распределительная кабельная линия является стационарной и должна быть выполнена кабелем марки типа ВВГнг.
    Цитата Сообщение от pvn72 Посмотреть сообщение
    Выбор марки КГН был обоснован тем, что он гибкий.
    Кем обоснован? Кто так решил? Проектировщик или электрики-монтажники, которым его легче прокладывать?
    Цитата Сообщение от pvn72 Посмотреть сообщение
    Поскольку в ТУ на этот кабель сказано, что он предназначен для присоединения к подвижным объектам
    Во именно, для подвижных, а не стационарных.
    Цитата Сообщение от pvn72 Посмотреть сообщение
    Есть ли запрет на применение данного типа кабеля по факту в стационар?
    Вы же уже сами ответили на свой вопрос.