Зокир, а схема-то где? Дайте более подробную информацию.
1. Какая разрешённая мощность выделена на дом?
2.Что такое основная трасса? Ввод в дом? Как планируете его делать - под землёй или по воздуху? Если по воздуху, то нужен кабель СИП сечением не менее 16 мм2 по алюминию (или медный кабель сечением не менее 10 мм2). Если планируете тянуть под землёй, то я советовал бы бронированный кабель. Судя по модели счётчика ввод однофазный (L и PEN), значит на ввод нужен двухжильный кабель. В щитке потребуется разделить PEN проводник на нулевой рабочий (N) и нулевой защитный проводник (PE), коль скоро вы намерены делать заземление.
3. Для внутренней проводки (открыто или скрыто прокладывать будете?) рекомендуется кабель ВВГнг-LS. У вас указан просто ВВГ.
4. Для линий освещения требуется трёхжильный кабель.
5. Вводной автомат нужно выбирать в соответствии с п. 1. Остальные автоматы необходимо выбирать по мощности потребителей (нужна приблизительная схема размещения), по количеству групп и отходящих линий. Тоже относится и к УЗО.
6. По заземлению есть целый раздел на форуме. Посмотрите, например, здесь.