Тема: Прокладка электрики в частном доме

  1. #31
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Значит вы предлагаете сделать по схеме TN-C-S? А нельзя разве сделать по схеме TT?
    Вы обязаны сделать систему заземления TN-C-S. Получите ТУ, там будет указана система заземления. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.


    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Тем более что насколько мне известно TN-C-S себя оправдывает когда такая система у всех...если квартира, то там возможно да, такая штука у всех и она себя оправдываает. Я в частном сектором, тем более там где я живу, у многих заземления просто напросто нет...
    Это их проблема. Если им безразлична собственная безопасность, то это не означает, что Вы должны наплевать на свою. Вы обязаны сделать у себя повторное заземление, без него Вам не подключать ввод. Будете сидеть на своих старых проводах. Вы вообще читаете ответы, которые Вам пишут? Михаил_Д в посту 29 чего написал? Ознакомьтесь с его сообщением, переварите его, а потом задавайте вопросы.

  2. #32
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Зокир, я полностью поддерживаю мнение Станислава. Не сочтите пой пост нравоучением, вы в своём выборе вольны. Если уж что-то делать, то делать правильно. Каждая и любая электроустановка - это инженерная, инфраструктурная система, имеющая конкретные характеристики и должна соответствовать вполне определённым нормативам и требованиям. Электроустановка - многокомпонентна и состоит из нескольких неотъемлемых элементов (не все это понимают). Чем-то можно пренебречь (что многие и делают - свет-то горит), но исключительно в ущерб себе. Рекомендации имеют совершенно однозначный мотив - надёжность и максимальная безопасность. При этом они носят не личный характер ("я видел у соседа" или "я сделал и работает") и даются на основании документов. Не случайно систем заземления существует несколько и не случайно система TN-C-S должна быть реализована в вашем случае.

  3. #33
    Зокир
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    система TN-C-S должна быть реализована в вашем случае
    А не могли бы Вы, на пальцах, так сказать,объяснить как делается заземление по этой системе?
    и, кстати, по поводу выделенной мощности на дом. Сказали 7кВт

  4. #34
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Зокир,

    посмотрите мой пост #2 (в тексте пункт ответа 6) . Там есть ссылка на тему, где этот вопрос разбирался. Вопросам заземления посвящён целый раздел. Кроме того, можно почитать вот эти статьи с сайта "Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Электромонтаж контура заземления. Начало." и "Продолжение". Почитайте, и если будут вопросы - обсудим. Добавлю лишь, что для установки заземления необходимо знать величину сопротивления грунта. Если вам известно какой тип грунта у вас под ногами, то параметры системы можно рассчитать. Такой теоретический расчёт поможет предварительно определиться с конфигурацией системы (длина электродов, количество электродов и т.д.)

  5. #35
    Зокир
    Гость
    Поправьте если неправильно, если разрешенная мощность на дом 7кВт, то автомат надо будет ставить номиналом 32А?

  6. #36
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    если разрешенная мощность на дом 7кВт, то автомат надо будет ставить номиналом 32А?
    7000/220=31,82 А
    В лучшем случае разрешат установить на вводе автоматический выключатель на 32 А. Обратитесь в ЭСО, получите ТУ, там будет указан номинал вводного автомата. Могут указать поставить на 25 А.

  7. #37
    Зокир
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Обратитесь в ЭСО, получите ТУ
    То есть, можно получить ТУ просто, без заключения договора на оказание услуг?

  8. #38
    Зокир
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Могут указать поставить на 25 А
    У меня в доме, дом правда старый, даже вводной автомат не стоит.Тоже вот собираюсь менять проводку, после кап ремонта. Стоит счетчик и два автомата на 16А сколько раз с "ЭСО" приходили, видели, никто даже ничего и не сказал.

  9. #39
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    То есть, можно получить ТУ просто, без заключения договора на оказание услуг?
    Зокир, Вам с начала темы говорят, чтобы Вы обратились в ЭСО, написали заявление и получили ТУ.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    У меня в доме, дом правда старый, даже вводной автомат не стоит.
    Раньше не ставили вводной автомат, а подключали непосредственно к счётчику. Сейчас действуют другие требования и нормы.
    ПУЭ, 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

  10. #40
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Поправьте если неправильно, если разрешенная мощность на дом 7кВт
    Советую ознакомиться с Постановлением Правительства РФ №334 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям».