Тема: Как быть с заземлением?

  1. #1
    Евгений61
    Гость

    Как быть с заземлением?

    Здравствуйте участники форума. Возник вопрос. Решил поменять проводку в панельном доме. Открыл этажный распред щит и увидел, что по квартирам расходятся 2х жильные медные провода.Земли нет. Как быть и что делать?? Куда подключать жилу заземления???

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    Открыл этажный распред щит и увидел, что по квартирам расходятся 2х жильные медные провода.Земли нет. Как быть и что делать?? Куда подключать жилу заземления???
    Надо модернизировать систему электроснабжения в доме начиная от ВРУ. Перебрать вводно-распределительный щит с установкой шин N и РЕ, переложить распределительные кабельные линии в стояках от ВРУ до этажных щитов, перебрать этажные щиты с установкой шин N и РЕ, а уже потом перекладывать отходящие вводные кабельные линии на квартиры. Вкратце - перевести систему заземления дома с системы заземления TN-C на TN-C-S.

  3. #3
    Евгений61
    Гость
    а если не выполнять этих манипуляций???просто прокладывать двух жильный кабель???
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 28.06.2013 в 15:50.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    а если не выполнять этих манипуляций???просто прокладывать двух жильный кабель???
    Тогда заземления не будет и не сможете использовать необходимое в быту электрооборудование.

  5. #5
    Евгений61
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Тогда заземления не будет и не сможете использовать необходимое в быту электрооборудование.
    напимер какое??? понимаю что защиты не будет если на корпус пробьёт,а фаза +ноль всё работает.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    напимер какое?
    Стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель, электроплита и так далее по списку, вплоть до утюга и кондиционера. Если данного электрооборудования не устанавливаете, то зачем вообще менять проводку, оставайтесь с тремя лампами и одним радиоприёмником.

  7. #7
    Евгений61
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель, электроплита и так далее по списку, вплоть до утюга и кондиционера. Если данного электрооборудования не устанавливаете, то зачем вообще менять проводку, оставайтесь с тремя лампами и одним радиоприёмником.
    так ведь на старой проводке все эти приборы работают.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    так ведь на старой проводке все эти приборы работают.
    А Вы задавались вопросом, можно ли их подключать без заземления? И какую опасность в себе таит такая эксплуатация?

  9. #9
    Евгений61
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    А Вы задавались вопросом, можно ли их подключать без заземления? И какую опасность в себе таит такая эксплуатация?
    так я ж и понимаю что током может шибануть если на корпус пробьёт. но ведь представьте дом 9 этажный.и я себе захотел сделать заземление.мне нужно оплатить переделку вру.?управляющая компания говорит платите деньги всем домом сделаем)

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Я понимаю, но другого выхода нет. Или скидываться всем домом или ждать, когда УК модернизирует её по плану. Правда планов у них нет и они сами делать ничего не будут, пока на гланды им не надавите.