baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Подключение холодильного оборудования магазина

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Евгений61
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Я бы посоветовал холодильное оборудование так же подключать через дифавтомат, чтобы обезопасить персонал и посетителей от поражения током. Необходимо смотреть помещения, в которых установлено холодильное оборудование, определить степень опасности поражения людей электрическим током, а уже потом определять необходимость применения дифавтомата (УЗО). ПУЭ, 7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
    а что относиться к стационарному оборудованию??электроплита относиться?или стиральная машина??

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    электроплита относиться?или стиральная машина??
    Это оборудование не относится к стационарному.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения