Цитата Сообщение от Света Посмотреть сообщение
К ЛЭП нет притензий она построина еще до моего рождения
Света, с нарушениями была построена либо ЛЭП, либо жилые дома, которые оказались внутри (на границе) охранной зоны. Нормы были установлены давным-давно. Для справки:

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Утв. СНК СССР 7 октября 1939 г. (СП СССР 1939 г. № 54, ст. 492)

п. 6 Охранной зоной считается участок земли вдоль воздушных линий электропередач, а также вдоль участков, занятых подстанциями, определяемый параллельными прямыми,
проходящими от крайних проводов или от ограждения сооружения на расстояниях, указанных в таблице.

Для ЛЭП 110 кВ расстояние от крайних проводов в ненаселённых местах - 20 м, в населённых - 15 м.

Те же нормативы существуют и сейчас. Ознакомьтесь с документом:
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
(утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160)


Цитата Сообщение от Света Посмотреть сообщение
Дети наши играют на улице, все как у нас раньше и резиночни и бамбинтон
Дети играют, им надо играть, а не читать постановление, в котором, в частности есть пункт:

9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:
...
б) размещать детские и спортивные площадки...
...

________________
Для интересующихся, поищите статью: Санитарно-защитные и охранные зоны ВЛ 110 кВ и выше. Кутузова Н.Б.