Поставил предыдущий хозяин дачи. Я его уже отключил.
Однако, так никто не ответил на мой вопрос. Схема подключения (однофазная сеть - с воздушной линии идет фаза и ноль) была такая: "Автомат ввода – счетчик – стабилизатор напряжения– УЗО (30 мА) – потребители". При включении насоса 260 Вт или холодильника УЗО отключает потребителей. При переводе стабилизатора в режим байпас все работает нормально. Почему?
Последний раз редактировалось Гоша; 08.07.2013 в 19:13.
Запрещено подключать PEN к автоматическим выключателям и счётчикам. Со столба PEN должен быть подключён к шине РЕ во ВРУ. ПУЭ, п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Затем требуется произвести разделение PEN на РЕ и N.
Это УЗО требуется удалить из схемы.
Заземление требуется присоединять к шине РЕ, а от этой шины заземлять уже стабилизатор.
Необходимо усановить две шины РЕ и N, разделить PEN-проводник, затем установить однополюсный автоматический выключатель, от него запитать стабилизатор, затем счётчик электроэнергии, от счётчика проложить проводники до двух однополюсноых автоматических выключателей. С этих автоматов запитывайте дом и баню.
У Вас неправильно подключён стабилизатор.