Тема: Как проложить электропроводку в чердачном помещении по сгораемым основаниям?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Можно, но расстояние до сгораемых оснований должно быть не менее 100 мм.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    до сгораемых оснований должно быть не менее 100 мм
    При такой прокладке кабеля необязательно использовать металлические лотки, можно проложить кабель на тросу.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    можно проложить кабель на тросу
    Правильно, но все равно необходимо выдержать расстояние до сгораемых оснований. Это расстояние должно быть не менее 100 мм.

  4. #4
    Artel108
    Гость
    Но ведь металлический неперфорированный лоток с глухой крышкой обладает локализационной способностью, для чего-же тогда расстояние в 100 мм?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Artel108 Посмотреть сообщение
    Но ведь металлический неперфорированный лоток с глухой крышкой обладает локализационной способностью
    Неперфорированный лоток PNK-50 имеет толщину стенки 0,7 мм и не обладает локализационной способностью, хоть и имеет глухую крышку.

  6. #6
    Artel108
    Гость
    Тогда скажите с какой толщины стенки начинается эта самая локализационная способность для проводов и кабелей с медными жилами сечением до 2,5 мм2?