Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
получать ТУ на подключение 15 квт как на жилой дом.делаем расчёт 15000х0,7(коф.одновремённости)= 10500,10500/220=47,7А
Нет, не правильно. Вам должны выделить 15 кВт без коэффициента. Скорее всего выпишут перевести электроустановку на 380/220, то есть проложить до ВРУ СИП 4х16 или 4-х жильным кабелем с медными жилыми сечением не менее 10 мм2.
Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
Смотрим в пуэ таблица 1.3.4 и вижу в первом столбике(открыто)50А=6мм2.зна чит после вводного автомата до счетчика монтируем 6мм2
правильно?
После получения ТУ будете гадать, сейчас не теряйте время и не забивайте себе голову.

Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
корректирую. если момент одновремёности потребляет 10500 ват то от автомата до счётчика необходимо 6мм2 монтировать?
Получите ТУ, там укажут номинал аппарата защиты, от этого и будем плясать, а не гадать на кофейной гуще. Сейчас это лишний труд, может придётся переделывать.