Цитата Сообщение от Yalpavel Посмотреть сообщение
Опора установлена была с моего согласия, на моем участке у строения, так как было удобно в большей степени мне.
Пусти козла в огород... Поэтому они и считают себя вправе распоряжаться опорой игнорируя факт, что она находится на территории частного владения. Вам надо убрать эту опору, а для своих нужд поставить собственную для подключения своего ВРУ.

Цитата Сообщение от Yalpavel Посмотреть сообщение
Представители ЭСО в данное время говорят мне так, когда вы возьмете разрешение на строительство 2-го этажа, тогда ВЛ перенесем
А родить пятерых девочек и одного мальчика не требуют? Они не могут Вам ставить никаких условий.

ПУЭ п. 2.4.56 Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями (кроме оговоренных в гл.7.3 и 7.4), при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м.

п. 1.1.17 Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).

Пусть в ЭСО объяснят, например, ФАС, в чём они видят у себя стеснённые условия, ограниченность ресурсов и прочее.

Цитата Сообщение от Yalpavel Посмотреть сообщение
ЭСО протянула ВЛ до моего участка через улицу и ничего им не помешало
Конечно ничего не мешало. Загляните в постановление Правительства №861. ЭСО обязана выполнить все мероприятия по технологическому подключению абонентов.


Цитата Сообщение от Yalpavel Посмотреть сообщение
Предупредил их что параллельно готовлю жалобы в ФАС и прокуратуру
Правильно сделали. Как правило, ФАС выносит решения в пользу потребителя. Тем более, что в Вашем случае нарушения очевидны.