Счётчики должны изготовляться класса точности 2,0.
1. Номинальные напряжения 127 или 220 В.
2. Номинальные токи 5,10 А. Номинальная частота 50 Гц, максимальные токи 400,600 % I ном.
3. Полная мощность, потребляемая параллельной цепью, не должна превышать 4,5 В. А, активная - 1,3 Вт.
4. Полная мощность, потребляемая последовательной цепью не должна превышать 0,3 В.А
5. Масса должна быть не более 1,5 кг.
6. Габаритные размеры с крышкой зажимной коробки не более 203x120x116 мм для прямоугольного корпуса и не более 217x135x115 для круглого корпуса.
7. Порог чувствительности. Диски счётчиков должны начать и продолжать непрерывно вращаться при номинальном напряжении, cos = 1 и токе не превышающем 0,45 % от номинального.
8. Самоход. Диск счётчика не должен совершать более одного полного оборота при отсутствии тока в последовательной цепи и при любом напряжении от 80 до 110 % от номинального.
9. По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха счётчики должны соответствовать исполнению УХЛ, категории 4 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температурах от 253 до 328 К (от минус 20 до плюс 55 °С), относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С и атмосферном давлении (84-106,7) кПа, (630-800) мм рт. ст.
10. Средняя наработка на отказ не менее 60500 ч.
11. Средний срок службы счётчиков до первого капитального ремонта не менее 32 лет.
12. Эквивалентный (по энергии) уровень звука для счётчика не должен превышать 27дБ.А на расстоянии 1 м от счётчика.
Поверка счётчиков производится по ГОСТ 8.259-77 (заменён на ГОСТ 8.259-2004). Межповерочный интервал -16 лет.
ГОСТ 6570-96 " Счётчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия.".
ГОСТ 8.259-77 "Счётчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Методы и средства поверки.".
Счётчики электрической энергии однофазные индукционные СО-И449М2 соответствуют ГОСТ 6570-96 и ТУ 4228-001-31719222-99.