baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Сроки проведения поверки счетчика тип СО-И 449М1-2?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Сроки проведения поверки счетчика тип СО-И 449М1-2?

    Я являюсь председателем ТСЖ, нашему дому 13 лет, на собрании ТСЖ постановили поменять электросчетчики для более точного учета эл.энергии. Сообщите сроки проведения поверки счетчика тип – СО-И 449М1-2 , зав. №1324213, год выпуска 2001г. Паспорт счетчика отсутствует. На какой регламентирующий документ нужно ссылаться?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Основные технические характеристики

    Счётчики должны изготовляться класса точности 2,0.

    1. Номинальные напряжения 127 или 220 В.
    2. Номинальные токи 5,10 А. Номинальная частота 50 Гц, максимальные токи 400,600 % I ном.
    3. Полная мощность, потребляемая параллельной цепью, не должна превышать 4,5 В. А, активная - 1,3 Вт.
    4. Полная мощность, потребляемая последовательной цепью не должна превышать 0,3 В.А
    5. Масса должна быть не более 1,5 кг.
    6. Габаритные размеры с крышкой зажимной коробки не более 203x120x116 мм для прямоугольного корпуса и не более 217x135x115 для круглого корпуса.
    7. Порог чувствительности. Диски счётчиков должны начать и продолжать непрерывно вращаться при номинальном напряжении, cos = 1 и токе не превышающем 0,45 % от номинального.
    8. Самоход. Диск счётчика не должен совершать более одного полного оборота при отсутствии тока в последовательной цепи и при любом напряжении от 80 до 110 % от номинального.
    9. По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха счётчики должны соответствовать исполнению УХЛ, категории 4 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температурах от 253 до 328 К (от минус 20 до плюс 55 °С), относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С и атмосферном давлении (84-106,7) кПа, (630-800) мм рт. ст.
    10. Средняя наработка на отказ не менее 60500 ч.
    11. Средний срок службы счётчиков до первого капитального ремонта не менее 32 лет.
    12. Эквивалентный (по энергии) уровень звука для счётчика не должен превышать 27дБ.А на расстоянии 1 м от счётчика.

    Поверка счётчиков производится по ГОСТ 8.259-77 (заменён на ГОСТ 8.259-2004). Межповерочный интервал -16 лет.

    ГОСТ 6570-96 " Счётчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия.".
    ГОСТ 8.259-77 "Счётчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Методы и средства поверки.".

    Счётчики электрической энергии однофазные индукционные СО-И449М2 соответствуют ГОСТ 6570-96 и ТУ 4228-001-31719222-99.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На какой регламентирующий документ нужно ссылаться?
    Документ регламентирующий что? Учёт электроэнергии?

    Посмотрите вот этот документ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 мая 2012 г. N 442
    О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПОЛНОМ И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОМ ОГРАНИЧЕНИИ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

    Глава X. Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках

    В частности:
    138. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса
    точности 2,0 и выше. В многоквартирных домах, присоединение которых к объектам электросетевого хозяйства осуществляется после вступления в силу настоящего документа, на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем подлежат установке коллективные (общедомовые) приборы учета класса точности 1,0 и выше.

    155. Собственник прибора учета, если иное не установлено в пункте 145 настоящего документа, обязан обеспечить проведение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, периодических поверок прибора учета, а если прибор учета установлен (подключен) через измерительные трансформаторы - то также и периодических поверок таких измерительных трансформаторов. Периодическая поверка прибора учета, измерительных трансформаторов должна проводиться по истечении межповерочного интервала, установленного для данного типа прибора учета, измерительного трансформатора в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений. Демонтаж прибора учета в целях осуществления его поверки производится в порядке, установленном в пункте 149 настоящего документа. Результаты поверки прибора учета удостоверяются знаком поверки (поверительным клеймом) и (или) свидетельством о поверке. После проведения поверки прибора учета такой прибор учета должен быть установлен и допущен в эксплуатацию в порядке, предусмотренном настоящим разделом. В целях информирования собственника прибора учета о необходимости своевременного проведения очередной поверки прибора учета, измерительных трансформаторов сетевая организация при проведении проверки прибора учета уведомляет собственника такого прибора учета о необходимости своевременного проведения очередной поверки прибора учета, измерительных трансформаторов путем соответствующего указания в акте проверки прибора учета. Такое уведомление должно быть сделано, если до проведения очередной поверки прибора учета осталось менее 1 календарного года, и проведение проверки прибора учета до наступления срока проведения очередной поверки не планируется. Приборы учета, демонтированные в целях проведения их ремонта, после проведения ремонта должны быть поверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, после чего они подлежат установке и допуску в эксплуатацию в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    ПТЭЭП Глава 2.11

    2.11.9. Поверка расчетных средств учета электрической энергии и образцовых средств измерений проводится в сроки, устанавливаемые государственными стандартами, а также после ремонта указанных средств.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения