Кто решил? Почему не изготовили проект электроснабжения со всеми расчётами?
Из какого материала стены? Как я понял, они кирпичные? Какая группа горючести у термоизоляции? ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью. Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов..
4000/220=18,2 А. Теперь посмотрите на какой номинал рассчитана розетка! Не более 16 А - это будет ответ на Ваш вопрос.
Необходимо устанавливать этажные распределительные щиты, а от них прокладывать групповые линии.
Обязательно требуется учитывать длину кабельной линии, чтобы избежать потери напряжения в кабельной линии. Потери не должны превышать 5%.
Перекрытия выполнены из какого материала? Если несгораемый, то можете прокладывать кабель в гофре.
P.S. Что это за заказчик, который нашёл средства на 3-х этажный коттедж, а на изготовление проекта электроснабжения не удосужился раскошелиться?