А вообще я бы наверное посмотрел тогда таблицу 1.3.4 из ПУЭ, там допустимые длительные токи для 16-го сечения (3 фазы) 70 ампер, значит 16-й годится для 41 кВт, если бронированный по воздуху то из таблицы 1.3.6 следует, что 75 А допустимый длительный ток...



Ответить с цитированием

