На освещение должны были проложить кабелем сечением не менее 1,5 мм2!
ПУЭ, п. 7.1.34. В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Линии групповых сетей - 1,5 мм2
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику - 2,5 мм2
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир - 4 мм2