Тема: Ввод в квартиру с заниженным сечением

  1. #1
    Darthat
    Гость

    Вопрос Ввод в квартиру с заниженным сечением

    Здравствуйте!

    Ситуация такая: в новом малоэтажном доме ввод в квартиру сделан трехжильным медным проводом сечением 1.5 мм2. При этом в самой квартире сечения проводки выбраны достаточно разумно: на розетки 3х2.5 мм2, на цепи освещения 0.75 мм2. Отмечу, что дом позиционируется как дом с газовыми плитами и отоплением, т.е. мощная проводка не нужна. Тем не менее, 1.5 мм2 на вводе повергло меня в шок. Подскажите пожалуйста, где нибудь в ПУЭ или СНиП прописано явно, что так делать нельзя? Собираюсь обратиться в УК за разрешением заменить кабель.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Darthat Посмотреть сообщение
    на цепи освещения 0.75 мм2
    На освещение должны были проложить кабелем сечением не менее 1,5 мм2!

    Цитата Сообщение от Darthat Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, где нибудь в ПУЭ или СНиП прописано явно, что так делать нельзя?
    ПУЭ, п. 7.1.34. В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
    Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
    Линии групповых сетей - 1,5 мм2
    Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику - 2,5 мм2
    Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир - 4 мм2

  3. #3
    Darthat
    Гость
    Большое спасибо!
    А вводной кабель от этажного щитка до квартиры допускается проложить по стенам в гофрированном пластиковом рукаве? Или может быть лучше в коробе? Там в стенах под штукатуркой замуровано много всякой всячины, демонтировать старый кабель очень уж не хочется.

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Darthat Посмотреть сообщение
    Большое спасибо!
    А вводной кабель от этажного щитка до квартиры допускается проложить по стенам в гофрированном пластиковом рукаве? Или может быть лучше в коробе? Там в стенах под штукатуркой замуровано много всякой всячины, демонтировать старый кабель очень уж не хочется.
    Здесь уже давался ответ на Ваш вопрос. Прочитайте пост №2 от Владимира.

  5. #5
    Darthat
    Гость
    PITBY, благодарю!